一、屋面工程技术规范GB50345-2012适用范围

屋面工程技术规范GB50345-2012适用于房屋建筑屋面工程的设计和施工。


二、屋面工程技术规范GB50345-2012强制性条文

3.0.5  屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表3.0.5的规定。 

表3.0.5 屋面防水等级和设防要求

防水等级

建筑类别

设防要求

I级

重要建筑和高层建筑

两道防水设防

Ⅱ级

一般建筑

一道防水设防

4.5.1  卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1 卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法

防水等级

防 水 做 法

I级

卷材防水层和卷材防水层、卷材防水层和涂膜防水层、复合防水层

Ⅱ级

卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层

注:在I级屋面防水做法中,防水层仅作单层卷材时,应符合有关单层防水卷材屋面技术的规定。

4.5.5  每道卷材防水层最小厚度应符合表4.5.5的规定。

表4.5.5 每道卷材防水层最小厚度(mm)

防水等级

合成高分子防水卷材

高聚物改性沥青防水卷材

聚酯胎、玻纤胎、聚乙烯胎

自粘聚酯胎

自粘无胎

I级

1.2

3.0

2.0

1.5

Ⅱ级

1.5

4.0

3.0

2.0

4.5.6  每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定。

表4.5.6 每道涂膜防水层最小厚度(mm)

防水等级

合成高分子防水涂膜

聚合物水泥防水涂膜

高聚物改性沥青防水涂膜

I级

1.5

1.5

2.0

Ⅱ级

2.0

2.0

3.0

4.5.7  复合防水层最小厚度应符合表4.5.7的规定。

表4.5.7 复合防水层最小厚度(mm)

防水等级

合成高分子防水卷 
材+合成高分子防水涂膜

自粘聚合物改性 
沥青防水卷材 
(无胎)+合成高分子防水涂膜

高聚物改性沥青防水卷材+高聚物改性沥青防水涂膜

聚乙烯丙纶卷 
材+聚合物水泥防水胶结材料

I级

1.2+1.5

1.5+l.5

3.0+2.0

(0.7+1.3)X2

Ⅱ级

1.0+1.0

l.2+1.0

3.0+1.2

0.7+1.3

4.8.1  瓦屋面防水等级和防水做法应符合表4.8.1的规定。

表4.8.1 瓦屋面防水等级和防水做法

防水等级

防水做法

I级

瓦+防水层

Ⅱ级

瓦+防水垫层

注:防水层厚度应符合本规范第4.5.5条或第4.5.6条Ⅱ级防水的规定。

4.9.1  金属板屋面防水等级和防水做法应符合表4.9.1的规定。

表4.9.1 金属板屋面防水等级和防水做法

防水等级

防水做法

I级

压型金属板+防水垫层

Ⅱ级

压型金属板、金属面绝热夹芯板

注:1  当防水等级为I级时,压型铝合金板基板厚度不应小于0.9mm;压型钢板基板厚度不应小于0.6mm;
    2  当防水等级为I级时,压型金属板应采用3600咬口锁边连接方式;
    3  在I级屋面防水做法中,仅作压型金属板时,应符合《金属压型板应用技术规范》等相关技术的规定。

5.1.6  屋面工程施工必须符合下列安全规定:
  1  严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;
  2  屋面周边和预留孔洞部位,必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网;
  3  屋面坡度大于30%时,应采取防滑措施;
  4  施工人员应穿防滑鞋,特殊情况下无可靠安全措施时,操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。



三、屋面工程技术规范GB50345-2012前言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司和浙江省长城建设集团股份有限公司会同有关单位,共同对《屋面工程技术规范》GB50345—2004进行修订后编制完成的。

    屋面工程技术规范GB50345-2012共分5章和2个附录。主要内容包括:总则、术语、基本规定、屋面工程设计、屋面工程施工等。

    屋面工程技术规范GB50345-2012中以黑体标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

   屋面工程技术规范GB50345-2012由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司(地址:山西省太原市新建路9号,邮政编码:030002,邮箱:4085462@sohu.com),以供今后修订时参考。


四、屋面工程技术规范GB50345-2012目录

1  总则

2  术语

3  基本规定

4  屋面工程设计

  4.1  一般规定

  4.2  排水设计

  4.3  找坡层和找平层设计

  4.4  保温层和隔热层设计

  4.5  卷材及涂膜防水层设计

  4.6  接缝密封防水设计

  4.7  保护层和隔离层设计

  4.8  瓦屋面设计

  4.9  金属板屋面设计

  4.10  玻璃采光顶设计

  4.11  细部构造设计

5  屋面工程施工

  5.1  一般规定

  5.2  找坡层和找平层施工

  5.3  保温层和隔热层施工

  5.4  卷材防水层施工

  5.5  涂膜防水层施工

  5.6  接缝密封防水施工

  5.7  保护层和隔离层施工

  5.8  瓦屋面施工

  5.9  金属板屋面施工

  5.10  玻璃采光顶施工 

附录A  屋面工程用防水及保温材料标准

附录B  屋面工程用防水及保温材料主要性能指标

本规范用词说明

引用标准名录

附:条文说明


屋面工程技术规范GB50345-2012下载,屋面工程技术规范PDF版本-《屋面工程技术规范》GB50345-2012.png


推荐:

2018版建筑施工质量验收规范汇编24本,最新施工质量验收规范下载


  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:3.19MB
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-16   |  只看该作者      

2

屋面工程技术规范gb50345-2012下载,点击下载附件,直接下载

 发表于2018-08-17   |  只看该作者       筑龙币+10

3

多谢楼主提供资料,先收藏着,感谢楼主分享

 发表于2018-08-18   |  只看该作者       筑龙币+10

4

非常实用,谢谢老师分享!

 发表于2018-09-08   |  只看该作者       筑龙币+10

5

非常实用,值得收藏,谢谢老师分享!

 发表于2018-09-27   |  只看该作者       筑龙币+20

6

感谢楼主分享,值 得收藏!

 发表于2018-09-30   |  只看该作者       筑龙币+10

7

好好学习,认真理解,增长学识,谢谢楼主

 发表于2020-12-15   |  只看该作者      

8

6666

斗战神佛ff

北京  | 建筑施工

4 关注

999+ 粉丝

47 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20