设计、施工等都要依据规范执行,小木姐姐帮大家整理了有关“手提灯”的规范条文,让你找规范,不再迷茫!

• 压缩空气站设计规范 GB 50029-2014
  6.0.3 压缩空气站内使用的手提灯,电压不应超过36V;在储气罐内或在空气压缩机的金属平台上使用的手提灯,电压不得超过12V。

• 制浆造纸厂设计规范 GB 51092-2015
  7.4.5 照明供电应符合下列规定:    1 正常照明电源,宜由变电所专用照明屏或照明回路供电。当变电所装有两台变压器时,照明电源宜分别由两段低压母线供电,采用手动或自动切换。当变电所只有一台变压器时,宜设置与其他变电所的低压联络线。    2 应急照明电源可由双回路自动切换供给,工作和备用回路宜由不同母线段的变压器引来。    3 应急照明电源的采用方式可包括蓄电池组、应急发电机组以及蓄电池组与应急发电机组的组合。    4 采用低压照明的场所应符合下列规定:        1)检修或检查用的手提式灯具、洗浆机排气罩、贮浆池检查孔和蒸发器视镜等局部照明;电缆隧道的照明电压宜采用24V。当采用220V电压时,应有防止触电的安全措施,并应敷设灯具外壳专用接地线。安装高度低于2.4m的灯具,在特别潮湿场所、高温场所、具有导电灰尘的场所、具有导电地面的场所应采用24V电压。当采用220V电压时,应有防止触电的安全措施,并应敷设灯具外壳专用接地线。        2)锅炉、蒸球(锅)、碱回收炉、白泥回收转窑、电除尘器及其他金属容器等设备本体的检修手提灯宜采用12V。    5 生产厂房的正常照明,宜按工段分片集中于配电箱内控制,生活间、门灯及个别分散布置的灯具,宜单独安装开关。照明回路的划分与控制,应与工艺流程及设备布置相适应。生产场所宜按车间、工段或工序分组。    6 照明线路的负荷计算,应计入气体放电灯的镇流器损耗。生产车间内的插座,不固定连接照明变压器或灯具,可不计入负荷计算。照明回路中插座较多或在办公楼、化验室等有专门用途时,应按实际需要计算负荷。    7 气体放电灯的照明开关及保护设备的选择,应考虑其工作电流和启动特性的特征。    8 主要供给气体放电灯的三相配电线路,中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。    9 生产和生活场所应安装插座。插座专用回路,应装设带剩余电流动作的开关保护。    10 造纸车间顶棚内的照明线路,应采用管壁大于1.5mm金属管配线;烘缸部的照明线路,应采用耐高温的绝缘线。    11 厂区道路照明和原料场照明的电源,宜采用光电或时间自动控制。当采用手动控制时,应分别在变电所和原料储存场的值班室集中控制。

• 建筑照明术语标准 JGJ/T 119-2008
  5.1.31 手提灯 hand lamp    带手柄的便携式灯具。