住宅室内顶板水平度允许偏差是多少?

发表于2009-03-26     38090人浏览     9人跟帖     总热度:111  

扫码加入筑龙学社  ·  室内设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-03-27 18:45:31

 发表于2009-03-30   |  只看该作者      

2

吊顶工程安装的允许偏差和检验方法:

1、金属板:表面平整度 ,允许偏差1~2

奖励      

  • 奖励于 2009-03-31 04:28:36

 发表于2009-04-02   |  只看该作者      

3

顶板的水平度允许偏差无明确要求,只对平整度有要求,但是要满足观感,要求无明显起伏、凹凸、接茬等,如偏差较大,可参考下面做法,希望可以帮到你。
房屋建筑天棚批腻粉刷施工做法
一、工艺流程
基层处理→抹水泥腻子→养护→抹底层腻子→抹面层腻子。
二、操作要求
(一)基层处理:首先应对混凝土基层的浮灰污物进行清理,对于天棚表面凹凸不平整的部位要剔凿平整,对于粘结在混凝土表面的废旧模板和铁钉等杂物要清除干净,并对混凝土表面的水泥棱(一般是模板的接缝处)进行打磨。
(二)抹水泥腻子:用腻子刮板将水泥腻子直接批抹在混凝土基层上。水泥腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶0.25∶0.83。该层主要起粘结和找平作用,其厚度应控制在1~3mm。
(三)养护:水泥腻子批抹完成后,应有3~5天的养护时间,期间可适量进行湿水养护。
(四)抹底层腻子:用腻子刮板将双飞粉腻子均匀批抹在水泥腻子上。底层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶1.5∶1.6。该层主要起找平作用,其厚度应控制在1~2mm。
(五)抹面层腻子:用腻子刮板将面层双飞粉腻子均匀批抹在底层双飞粉腻子上。面层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶4∶3.3。该层主要起装饰作用,其厚度应控制在1mm左右。
三、质量标准
(一)主控项目:
1、天棚批腻粉刷所用材料的品种和性能应符合设计及国家规范、标准的要求。
2、粉刷层与混凝土基体之间及各粉刷层之间必须粘结牢固,粉刷层应无掉皮、脱层、空鼓,面层应无裂缝。
(二)一般项目:
1、天棚批腻粉刷工程的表面质量应符合下列规定:
(1)普通抹灰:表面应光滑、洁净、平整、纹路均匀一致,阴阳角线条应顺直、清晰。
(2)高级抹灰:表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,阴阳角线条应平直方正、清晰美观。
2、孔洞、槽、盒周围的表面应边缘整齐、方正、光滑。
3、抹灰层的总厚度应符合设计要求,且不得大于8mm。
4、天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法
项次 项 目 允 许 偏 差(mm) 检 验 方 法
普通抹灰 高级抹灰
1 表面平整度 3 2 用2m靠尺及塞尺检查
2 阴阳角方正 3 2 用直角检测尺检查
3 颜 色 均匀一致 均匀一致 观 察
4 疙瘩、刷纹
、砂眼 允许少量轻微 不允许 观 察

奖励      

  • 奖励于 2009-04-03 00:28:09

 发表于2009-04-02   |  只看该作者      

4

上传个附件吧,看的清楚些...第一次上传附件

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-04-03 00:28:14

 发表于2011-06-07   |  只看该作者      

5

刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求:


顶板水平度极差(砼结构)


指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

4.5.2. 合格标准:[0,15]mm

4.5.3. 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)

4.5.4. 测量方法和数据记录:

(1) 同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。

(2) 使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值

点评+2

  • 发表于 2020-04-26     这个万科的这个说法在哪本规范里体现了?

  • 发表于 2015-01-29     简直是科学

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2011-06-11 01:27:01

 发表于2015-01-29   |  只看该作者       筑龙币+5

6

点评   预警大厦  发表于  5楼   2011-06-07  刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求:顶板水平度极差(砼结构)指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四...
简直是科学

 发表于2018-04-08   |  只看该作者       筑龙币+10

7

还是大公司的做法规范科学;

 发表于2020-03-31   |  只看该作者       筑龙币+10

8

顶板误差2-3公分可用找平腻子进行处理。

 发表于2020-04-26   |  只看该作者       筑龙币+10

9

点评   预警大厦  发表于  5楼   2011-06-07  刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求:顶板水平度极差(砼结构)指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四...
这个万科的这个说法在哪本规范里体现了?

 发表于2020-04-26   |  只看该作者      

10

我也想知道,尤其是在哪个规范里面可以查的到

一天到晚游泳

中国  | 结构设计

1 关注

3 粉丝

21 发帖

37 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20