吊顶工程安装的允许偏差和检验方法: 1、金属板:表面平整度 ,允许偏差1~2 |
顶板的水平度允许偏差无明确要求,只对平整度有要求,但是要满足观感,要求无明显起伏、凹凸、接茬等,如偏差较大,可参考下面做法,希望可以帮到你。 房屋建筑天棚批腻粉刷施工做法 一、工艺流程 基层处理→抹水泥腻子→养护→抹底层腻子→抹面层腻子。 二、操作要求 (一)基层处理:首先应对混凝土基层的浮灰污物进行清理,对于天棚表面凹凸不平整的部位要剔凿平整,对于粘结在混凝土表面的废旧模板和铁钉等杂物要清除干净,并对混凝土表面的水泥棱(一般是模板的接缝处)进行打磨。 (二)抹水泥腻子:用腻子刮板将水泥腻子直接批抹在混凝土基层上。水泥腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶0.25∶0.83。该层主要起粘结和找平作用,其厚度应控制在1~3mm。 (三)养护:水泥腻子批抹完成后,应有3~5天的养护时间,期间可适量进行湿水养护。 (四)抹底层腻子:用腻子刮板将双飞粉腻子均匀批抹在水泥腻子上。底层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶1.5∶1.6。该层主要起找平作用,其厚度应控制在1~2mm。 (五)抹面层腻子:用腻子刮板将面层双飞粉腻子均匀批抹在底层双飞粉腻子上。面层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶4∶3.3。该层主要起装饰作用,其厚度应控制在1mm左右。 三、质量标准 (一)主控项目: 1、天棚批腻粉刷所用材料的品种和性能应符合设计及国家规范、标准的要求。 2、粉刷层与混凝土基体之间及各粉刷层之间必须粘结牢固,粉刷层应无掉皮、脱层、空鼓,面层应无裂缝。 (二)一般项目: 1、天棚批腻粉刷工程的表面质量应符合下列规定: (1)普通抹灰:表面应光滑、洁净、平整、纹路均匀一致,阴阳角线条应顺直、清晰。 (2)高级抹灰:表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,阴阳角线条应平直方正、清晰美观。 2、孔洞、槽、盒周围的表面应边缘整齐、方正、光滑。 3、抹灰层的总厚度应符合设计要求,且不得大于8mm。 4、天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法 项次 项 目 允 许 偏 差(mm) 检 验 方 法 普通抹灰 高级抹灰 1 表面平整度 3 2 用2m靠尺及塞尺检查 2 阴阳角方正 3 2 用直角检测尺检查 3 颜 色 均匀一致 均匀一致 观 察 4 疙瘩、刷纹 、砂眼 允许少量轻微 不允许 观 察 |
刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求: 顶板水平度极差(砼结构) 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。 |
点评 预警大厦 发表于 5楼 2011-06-07 刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求:顶板水平度极差(砼结构)指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四...简直是科学
点评 预警大厦 发表于 5楼 2011-06-07 刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求:顶板水平度极差(砼结构)指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四...这个万科的这个说法在哪本规范里体现了?
中国 | 结构设计
1 关注
3 粉丝
21 发帖
37 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)