陶粒混凝土垫层上能直接铺地砖么?谢谢各位了

发表于2009-02-08     6224人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  室内设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-02-09 02:49:18

 发表于2009-02-08   |  只看该作者      

2

当然可以了,我们经常这么做。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-10 06:29:40

 发表于2009-02-09   |  只看该作者      

3

可以的

奖励      

  • 奖励于 2009-02-10 06:29:45

 发表于2009-02-09   |  只看该作者      

4

放心铺,我施工的一个屋面刚干的,图纸就这样要求的,施工到现在快半年了没问题。

奖励      

  • 奖励于 2009-02-10 17:28:10

 发表于2009-02-14   |  只看该作者      

5

楼主说的其实不用怀疑,估计图纸上是应该有说明,没问题,为了让您更加清楚,下面给您说点相关的内容:
1陶粒混凝土的工艺
2陶粒混凝土的作用
3陶粒混凝土与普通混凝土垫层的区别

奖励      

  • 奖励于 2009-02-14 18:20:31

 发表于2009-02-14   |  只看该作者      

6

1陶粒混凝土的工艺
依据标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002
1、范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的陶粒混凝土垫层。
2、施工准备
2.1 材料及主要机具
2.1.1 陶粒
2.1.1.1 页岩陶粒:粒径5~30mm,松散密度为500~700kg/m3,吸水率3.5%~5%(干燥状态下30mm计),未熟化的片状物应小于10%~15%,粉末及粒径小于5mm的颗粒含量应小于5%。
2.1.1.2 粘土陶粒:粒径5~30mm,松散密度为580~680kg/m3,吸水率8.3%~10%(干燥状态下1h计),粉末及粒径小于5mm的含量应小于5%。
2.1.1.3 粉煤灰陶粒:粒径5~15mm,密度为630~700kg/m3,吸水率16%~17%(干燥状态下1h计),粒径小于 5mm或大于15mm的颗粒含量均不应大于5%。并不得混夹杂物或粘土块。
2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量当混凝土强度等级≥C10~C30时不大于5%。
2.1.3 水泥:一般采用325号、425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2.1.4 外加剂:掺量必须通过试验确定,并按有关技术规定执行。
2.1.5 主要机具:强制式混凝土搅拌机或自落式混凝土搅拌机、磅秤、窄手推车、外加剂、稀释容器、平板振捣器、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、小水壶、2~3m木杠、5mm和30mm孔径筛子。
2.2 作业条件:
2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,+50cm水平标高线已弹在四周墙上。
2.2.2 穿过楼板的暖卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土并填塞密实。铺设在楼板上的电气管线已办完隐检手续。
2.2.3 陶粒混凝土的配合比通过试验室确定。
2.2.4 如果是在预制钢筋混凝土楼板上做垫层,必须将板缝用不小于C20的细石混凝土浇筑密实。
2.2.5 冬期施工室内温度应保持在+5℃以上。
3、操作工艺
3.1 工艺流程:
基层处理 → 找标高弹水平控制线 → 陶粒过筛、水闷 → 搅拌 → 铺设陶粒混凝土 → 养护
3.1.1 基层处理:在浇筑陶粒混凝土垫层之前将混凝土楼板基层进行处理,把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。
3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。
如果房间较大,可隔2m左右抹细石混凝土找平墩。有坡度要求的地面,按设计要求的坡度找出最高点和最低点后,拉小线再抹出坡度墩,以便控制垫层的表面标高。
3.1.3 陶粒过筛、水闷:为了清除陶粒中的杂物和细粉末,陶粒进场后要过两遍筛。第一遍用大孔径筛(筛孔为30mm),第二遍过小孔径筛(筛孔为5mm),使5mm粒径含量控制在不大于5%的要求,在浇筑垫层前应在陶粒堆上均匀浇水,将陶粒闷透,水闷时间应不少于5d。
3.1.4 搅拌:先将骨料、水泥、水和外加剂均按重量计量。骨料的计量允许偏差应小于±3%,水泥、水和外加剂计量允许偏差应小于±2%。由于陶粒预先进行水闷处理,因此搅拌前根据抽测陶粒的含水率,调整配合比的用水量。
采用自落式搅拌机的加料顺序是:先加1/2的用水量,然后加入粗细骨料和水泥,搅拌约lmin,再加剩余的水量,继续搅拌不少于2min。
采用强制式搅拌机的加料顺序是:先加细骨料、水泥和粗骨料,搅拌约lmin,再加水继续搅拌不少于2min。
搅拌时间比普通混凝土稍长,约3min左右。
3.1.5 铺设、振捣或滚压:浇筑陶粒混凝土垫层其厚度不得小于60mm,强度等级应不小于C10。
3.1.5.1 在已清理干净的基层上洒水湿润。
3.1.5.2 涂刷水灰比官为0.4~0.5的水泥浆结合层。
3.1.5.3 铺已搅拌好的陶粒混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准将灰铺平,比找平堆高出3mm,然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时,可随铺随用铁锹和特制木拍板拍压密实,并随即用大杠找平,用木抹子搓平或用铁滚滚压密实,全部操作过程要在2h内完成。
浇筑陶粒混凝土垫层时尽量不留或少留施工缝,如必须留施工缝时,应用木方或木板挡好断槎处,施工缝最好留在门口与走道之间,或留在有实墙的轴线中间,接槎时应在施工缝处涂刷水泥浆(W/C为0.4~0.5)结合层,再继续浇筑。浇筑后应进行洒水养护。强度达1.2MPa后方可进行下道工序操作。
3.1.6 冬期施工时,陶粒上洒水不得受冻,应有足够的保温材料覆盖。室内操作温度要在+5℃以上。
4、质量标准
4.1.1陶粒混凝土填充层应按设计要求选用材料,其密度和导热系数应符合国家有关产品标准的规定。
4.1.2陶粒混凝土填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时,尚应洁净、干燥,并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。
4.1.3陶粒混凝土填充层应分层铺平拍实;采用板、块状材料铺设填充层时,应分层错缝铺贴。
4.1.4陶粒混凝土填充层施工质量检验尚应符合现行国家标

奖励      

  • 奖励于 2009-02-14 18:20:35

 发表于2009-02-14   |  只看该作者      

7

2陶粒混凝土的作用
陶粒因其具有体轻、强度高、隔音、保温耐火、耐化学、耐细菌腐蚀及抗震、抗冻等优良性能,而广泛用于保温混凝土、结构保温混凝土、高层结构混凝土,应用领域逐渐扩大.目前,陶粒与陶砂主要用于建筑业,如预制件有:承重的、非承重的陶粒砌块、大型墙板、夹心墙板;现浇工程有:承重的或围护的、隔热的或抗震的陶粒混凝土;建筑保温的有:陶粒保温块、瓦、涂料、隔热保温垫层及内衬;陶粒还可用作增强混凝土的轻骨料,特别是高层、超高层建筑更需要.

奖励      

  • 奖励于 2009-02-14 11:13:39

 发表于2009-02-14   |  只看该作者      

8

3陶粒混凝土与普通混凝土垫层的区别
1,陶粒混凝土的保温耐热体轻等特点比普通混凝土高.
2,基本我们可以这么理解:在混凝土楼板上,如果说混凝土是基层,那么它就应该是传力层,陶粒混凝土是垫层,它就应该是保温隔离层.
以上的内容希望对楼主有所帮助.

奖励      

  • 奖励于 2009-02-14 18:20:42

 发表于2009-02-14   |  只看该作者      

9

可以的

奖励      

  • 奖励于 2009-02-15 04:21:20

 发表于2009-03-06   |  只看该作者      

10

可以啊,只要基层平整就可以啊

奖励      

  • 奖励于 2009-03-06 19:03:06

liu007915

中国  | 结构设计

2 关注

0 粉丝

14 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包