拍的不全面,施工顺序有问题,请问你的地方是做什么地面?一般洁净室地面要做地台油,你的没看到做,你就把灯具装上了,还有没看到过滤器安装,也没看到回风柱,最好说明一下你的是多少级的净化间?你的空调系统是什么系统?只有拍了几张彩钢板的围护结构出来,这也叫净化间?呵呵! |
正在参与一个类似的项目,看了楼主的图片受益匪浅! wmg0816 一定是个专家,受教了! |
以下是引用wmg0816在2009-5-20 9:27:00的发言:拍的不全面,施工顺序有问题,请问你的地方是做什么地面?一般洁净室地面要做... 地面是环氧树脂自流平 十万级的净化间 空调三级过滤 请您说说具体的施工顺序 |
出差了几个月时间,现在才回来,关于洁净室的施工,我做了很多,有做这一行的朋友大家多多交流!现在发几张我做过的工程照片发上来! 照片说明: 围护结构墙做好以后,就应该做环氧树脂地面,这个工程的净化间设计为1000级,因为在一楼,所以必须做地面防潮层,注意:回风柱内也一定要做,有些公司会不做回风柱内,甲方和监理有时也没在意就过了! |
图片说明: 先将天花骨龙骨做好以后,应将天花顶走的空调风管、水管、压缩气管,消防防排烟管和消防喷淋管做到位,然后才上天花,这样不会因为天花上人太多,使天花板变形。呵呵,这张照片施工现场有点乱,因为工种太多! |
图片说明: 天花板封好后,全面清理卫生,包括天花板顶上,然后准备安装高效过滤器! |