 发表于2007-07-10   |  只看该作者      

2

先说说题外话,这样的问题,楼主在进场之前就应该提出的,你交接进场了就属于你的责任了
局部有高低,相隔如果不多的话,就把突出的部分凿除掉吧,然后控制好水准点,高太多的部分粉层砂浆粗调平,然后整体顶面用腻子补平,楼主提到的隐患存在,但不绝对的,当然我们现在施工的也都没有粉,而是直接批腻子,呵呵,楼主提到的情况毕竟隔太多了,直接批腻子调平怕还不如粉刷的好。
还有就是楼主提到局部有吊顶,如果是在较高的部位,那么可以计算下原始顶面部分两边隔多少,隔的不多的话就批腻子吧....

奖励      

  • 奖励于 2007-07-14 17:44:25

 发表于2007-07-11   |  只看该作者      

3

个人意见,仅供参考
1、如果净空高度上可以满足要求的话,可以考虑刮底层石膏找平。当然了差的太多的要剔凿一下混凝土,但是一般刮个2-3cm还是可以的,但是要注意不能一次成活,要分几次刮。一定要注意施工质量。
2、还要注意:规范中规定顶棚不是水平,是平顺。一般控制在半公分内的平顺还是可以的。

奖励      

  • 奖励于 2007-07-14 17:44:03

 发表于2007-07-12   |  只看该作者      

4

细钢丝网用螺栓固定于顶棚
再抹砂浆找平

奖励      

  • 奖励于 2007-07-14 17:44:01

 发表于2007-07-13   |  只看该作者      

5

感谢各位的指点。如果分层批腻子的话,每次多厚最合理?

奖励      

  • 奖励于 2007-07-14 01:27:25

 发表于2007-07-15   |  只看该作者      

6

分层批腻子不太好,总厚度不会很厚的,用底层石膏吧,兄弟我金玉良言:)