我这边有一个工程,工程中有很多广告灯箱。灯箱尺寸为33.55*1.6m,灯箱板采用6厚有机玻璃弧形板,不锈钢包框。现在6mm有机玻璃板采用螺丝钉与32*32方管连接,但是施工完后却发现局部出现裂纹现场。请问这是什么原因?
扫码加入筑龙学社  ·  室内设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-06-19 00:36:55

 发表于2007-06-18   |  只看该作者      

2

要怎么处理??才不至于会产生裂纹?

奖励      

  • 奖励于 2007-06-19 00:48:17

 发表于2007-06-18   |  只看该作者      

3

具体什么部位发生裂纹?固定点螺丝钉要加垫片,不要与有机玻璃直接接触,容易产生裂纹.同时弧形板折弯部位加工使有机玻璃内部出现内应力,固定时要有一定的伸缩量,固定太死,容易激发内应力出现裂纹.建议有机玻璃不要与金属部件接触,同时使用质量好的有机玻璃.也可以使用胶与方管连接,但主要受力点还是要使用螺丝.

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-06-19 03:36:19

 发表于2007-06-19   |  只看该作者      

4

具体什么部位发生裂纹?
主要是在螺丝孔部位,一般都有是一些小裂纹。裂纹长度10-50公分不等,明显的显示成45度角,在转角部份出现的比例比较多。

奖励      

  • 奖励于 2007-06-20 00:07:46

 发表于2007-06-19   |  只看该作者      

5

前一段时间也做过一些有机玻璃,当时订做时厂家建议弧形的一个要用合资板或进口板!进品板与国产板价格相差甚远!

奖励      

  • 奖励于 2007-06-20 00:09:19

 发表于2007-06-20   |  只看该作者      

6

具体什么部位发生裂纹?
主要是在螺丝孔部位,一般都有是一些小裂纹。裂纹长度10-50公分不等,明显的显示成45度角,在转角部份出现的比例比较多。
固定点螺丝钉要加垫片,不要与有机玻璃直接接触,应该可以避免。

奖励      

  • 奖励于 2007-06-20 21:42:51