斑竹的这篇文章精啊,详细阐述了一些石材质量通病的问题和防治,收益非浅啊,
其实在设计阶段对很多问题也有很好的解决,比如石材的尺寸,可以根据一些石材的特性选择铺贴的效果,天津假日酒店地面设计采用木化石,这石材虽然纹理好看,但是其色差不容易控制,同一块荒料出材都不同,容易返碱等现象,建议设计时尽量根据石材特性,

奖励      

  • 奖励于 2007-05-30 19:18:27

 发表于2007-05-30   |  只看该作者      

3

下面是一些关于石材施工质量通病方面
No. 技术要求 备 注
1 A、 石材定货前须有专人去厂方看大板,了解色泽、货量等。
B、 提货前应有专人先到石材厂验货。
C、 大理石在验货要注意坑点不大于2毫米*2毫米,数量在1-2个以下,花岗岩的色斑不大于2*2,数量在1-2个以下。
2 A、 在出石材排板图时,要了解一下石材毛光板尺寸,尽可能的减少损耗,如果损耗太大,应及时调整设计方案。(地面石材不得大于800*800)。
B、 石材排板图要按现场尺寸来画(或对分包的图进行审核)。石材如果是斜铺或其他异形铺贴,尽可能套模数,减少损耗。(损耗要签证)
3 A、 石材切割必须用红外线切割机。
B、 为了保证石材花纹及色泽一致性,每一块出厂石材必须都编号。(编号由厂方负责)
4 A、 石材送到施工现场后,必须分类进行立放,且后背板要靠足基层。(由专人负责分配)
B、 石材施工前必须要按编号预排,及时发现问题,力求最佳效果。
5 A、 墙面设计为消面或砂岩类石材时要注明表面做透气式防污处理。(防污剂要签价)
B、 砂岩只能用澳洲粗斜纹材质。施工时保护措施要做好,花纹要对齐。(厂方负责刷防污剂)
C、 砂岩与其它材料接缝时,可打米色接缝胶处理。。
6 A. 铺贴时,要用白水泥灌浆,要求高时用白沙。(防渗剂`白水泥白沙要签价)
B. 防渗透剂用韩国“双雄”可咨询材供部 如投标包死的话,白水泥粘贴需要做好签证或设计变更。
7 A、 洞石在施工时采用较好的不含油性的云石胶或AB胶安装,可防止出现渗油、返黄现象。(可采用背栓式安装工艺)
B、 禁止使用“502”胶水作板材的临时固定。
8 A、微晶玻璃粘贴,严禁使用脆性胶如AB胶,用专门粘贴剂韩国―“双雄”或柔性硅胶。
B、微晶石类切割时易碎裂,各类尺寸最好拼好后由厂方在厂家加工完,现场安装。
9 A.墙面国产石材接缝尽量采用“V”字形,可避免因材质问题导致的平整度不达标。
B.石材“V”型企口与木板面的阴角处理,不能产生一个三角空洞。
10 卫生间墙面薄板石材注意空鼓问题。尽量采用专用粘洁剂。(粘贴剂要签价)
11 地坪砂浆粘结层必须控制在2-4cm之内;采用湿作业法施工石材应进行防碱背涂处理,因为水泥砂浆在水化时析出大量的氢氧化钙,泛到石材表面,产生不规则的花斑,俗称泛碱现象。 找平超2cm部分要做签价。
12 A、 地面石材铺贴尺寸不能大于800*800,以免石材变形。(除非厚度加厚)
B、大理石背面薄膜网要撕掉,防止空鼓。
13 地面弧形石材拼花要注明采用专业水刀切割,厂方定做。(水刀切割要签价) 设计变更,石材损耗应按实际损耗计算并乘定额损耗2%。
14 地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或铜条收头。
15 A.石材线条必须顺真,不得有缺角、掉楞等现象。
B.石材线条(槽)的抛光度,应与面板的大面相一致。
C.石材线条的对角,应符合现场的实际要求,安装完后,补缝及水抛
16 石材的阳角处理,绝对不能使用45°尖拼角,考虑其他方式处理。(设计变更)
17 A、 石材,木板窗台板安装时注意留1%泛坡,窗台板下口要抛光或磨平。
B、 台柜面石材接缝高低差。在收货时验收仔细。
18 A、 石材踢脚线施工前,墙面要凿进去2cm。(要签证)
B、 石材踢脚线接缝的高低差问题。收货时验收仔细。
19 A、 楼梯踏步与侧面的收头要有详细的图纸,踏步板最好是40厚或双层磨边。
B、 楼梯踏步板与楼梯侧面乳胶漆的处理,容易交叉污染。
C、 踏步板及立板侧面应抛光处理及突出乳胶漆面1cm。
20 A、 石材消防门、电箱门等的施工时应注意所用石材要与大面石材的花纹、颜色保持一致。(石材编号以后放仓库由专人看管)
B、 留缝的高度与板面相一致。
21 墙面石材干挂马片式施工,可逐渐转为背栓式施工。(背栓系统要签价)
22 A、 石材地面或墙面施工完毕后,建议甲方做整体打磨及进口镜面蜡水打蜡,以起到保护的作用。(蜡水要签价)
B、 石材做镜面之前,务必先做小样确认质量。
23 A、 如果石材变形有高差,用水抛机抛平,抛平范围前后20公分左右,水抛后再镜面处理。
B、大理石表面出现磨痕、刮伤后不能使用刀片或磨光机清理,可使用钢丝棉,或2200#水砂纸轻轻打磨后上蜡抛光处理。
24 A、 石材铺贴完成后,必须清缝,嵌缝。
B、 石材补缝的说明:用纸胶带保护好云石,再均匀地填入补缝剂。(白色大理石类不可贴纸胶带)
C、 石材保护必须采用塑料薄膜的在前提下,再采用其它保护措施。
25 火烧面石材的防污处理,再出厂前做好。(防污处理要签价)
26 A、 干挂石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。因为石板上用于安装的钻孔或开槽是石板受力的主要部位,加工时容易出现位置不正、数量不足、深度不够或孔槽壁太薄等质量问题,应进行抽检以控制质量。
B、 干挂石材单块面积一般不超过1平方,由于室内干挂的厚度不宜小于18mm。室外干挂石材厚度不小于25mm.
C、 对于板面较大且薄的板子应在背面粘加固背条,防止翘曲变形。
D、 云石胶只能做暂时固定用,环氧树脂胶是固定胶,常分AB型。
27 墙面石材铺装采用湿作业法施工时,固定

奖励      

  • 奖励于 2007-05-30 21:39:42

 发表于2011-09-12   |  只看该作者      

4

材料内容好!

奖励      

  • 奖励于 2011-09-12 21:43:20

cgqian

内蒙古  | 建筑施工

20 关注

62 粉丝

694 发帖

465 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20