幕墙施工顺序:预埋件的埋设→测量放线→安装立柱→安装横梁→挂装铝单板→幕墙外立面清洗 2.1预埋件的处理:根据埋件布置图,先对已预埋的埋件进行清理,除去除砼,使之露出金属面,然后用铁刷子刷掉铁锈,清理干净。根据安装基准线及幕墙分格尺寸检查埋件的位置准确程度,如果偏位或漏埋,要进行补板,补板时不允许悬空连接,转接件安装要保证一定的平整度和紧固度,满足幕墙安装结构和强度要求。之后安装转接件,转接件安装后进行局部点焊,之后,清理除渣,进行防腐处理。防腐处理的方式为先涂两层防锈漆,再涂两层富锌漆。处理时,不能单独考虑焊缝的位置,要同时考虑整个埋件所用区域,进行全面防腐。 2.2测量放线:土建结构施工结束后,施工队伍进场后首先进行测量定位,测量出土建结构偏差,为施工做好准备,测量后需确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准。 2.3主梁安装:幕墙主梁的安装工作,是从结构的底部向上安装,先对照施工图检查主梁的尺寸加工孔位是否正确,然后将附件、芯套、防腐垫片、连接件等组装到主梁上,用螺栓将主梁与支座连接,调整主梁的垂直度与水平度,然后上紧螺母,调整好整幅幕墙的垂直度、水平度后,加固支座(固焊); 2.4横梁安装:将横梁两端的连接件与弹性橡胶垫安装在主梁的预定位置,要求安装牢固,接缝严密,同一层横梁安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,要进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求; 2.5防火隔层安装:防火隔层包板为1.5mm厚镀锌钢板,经车间加工制作而成,安装时采用射钉、胀栓等连接在主体结构上,内填防火岩棉,防火隔层与幕墙采用柔性连接,留有一定间隙,并涂防火密封胶密封。 2.6防雷系统安装:立梃与立梃间采用铝膨胀节连接,立梃与建筑主结构避雷带、匀压环采用导线可靠连接,形成防雷体系。 2.7铝单板的安装:铝单板在加工厂已预制完成,每块板块都有标号,按分格图上相应的标号位置将板块通过软性接触放在指定的位置框凸台上,调整板块的左右位置,使板块的左右中心线与分格的中心线保持一致,调整板块平面度、水平度和垂直度,用限位块限位卡死,紧固限位块。 |