2

我帮你找找看``

 发表于2005-08-09   |  只看该作者      

3

其实我刚刚检查过工人贴铝塑板 真巧合 我检查的是木基层板上贴铝塑板 在加工或者裁好的铝塑板背后贴双面胶带 打上玻璃胶 注意不可以太多 也不可以太少 随情况而定啦 如果就贴一块的话 缝也就不多说了 如果几块拼版 注意缝的大小 一定要保持一致 设计应该会提到缝的大小 我们要求3厘缝 完了缝隙必须打密封胶密封 OK了垂直度 平整度 也要一定程度上的控制

 发表于2005-08-09   |  只看该作者      

4

塑铝板施工组织设计
(一)弹线
根据设计图的要求,先在墙上划出水平标高,弹出分格线。根据分格线在墙上钉木楔,木楔应作好防腐处理,木楔的位置应符合龙骨分档的尺寸,横竖间距一般为300mm。
(二)基层板安装
1.木龙骨含水率应在12%以内,施工前应先进行防腐处理,对靠墙的木龙骨满刷防腐油两遍,再进行防火处理,对不靠墙的木龙骨用防火涂料将木龙骨或基层板涂刷二遍,晾干后方可进行下道工序。
2.安装前应检查基层墙面的平整度、垂直度是否符合要求,同时检查基层板与墙体是否有间隙,如有间隙应用木块垫实。基层板必须与每块木砖钉牢。
(三)木制作的质量要求
1.平整度要求:要求基层平整;要求基层边线平直方正;基层清理干净。
2.镶贴面对口处理对口应在原板边;转角处对口要直。
3.要求成活后表面平整光滑,拐角方正,线条通顺清楚,嵌合严密。
(四)塑铝板面层的安装
1.塑铝板的特点:
经济性--可以按客户要求单批订货。随着时代进步,高楼大厦的林立,人事费用的高涨,人们都希望在长期养护大楼的经费上能节省,铝塑板是符合此种需求的外层装饰板。
耐用性--铝塑板是由铝质材料涂上能经久保持美观的超耐用氟化乙烯树脂烤漆层而成。具有耐用性、耐天候性、耐腐蚀性、耐污染性。
轻巧性--铝塑板使用轻量型的铝材和树脂的夹层片,每平方公尺只有六公斤,由于轻而减轻了搬运负担,使安装作业简便,缩短工期。
平整性--铝塑板具有外墙装饰要求的平整性的高级感。使用平整的铝材层和复合材料,经高精度的加工技术和严格品管,而为一种无歪扭的装饰板。
造型--铝塑板的造型,可依客户的订货要求,在能制造的范围内,进行最大极限的设计与造型,可做弯折加工、曲线加工、缺口加工等复杂加工,不管是平面或曲线面均可作强调美观的意匠设计。
2.塑铝板的安装:
饰面板安装前需具备的条件同吊顶纸面石膏板安装,安装时应严禁撞击和碰伤,划伤,平整度保证一致。塑铝板材料表面划伤、污染严重:主要是在运输、安装过程中,过早撕掉表面保护膜,安装过程中碰撞、打胶时污染面层。
铝板色差问题:铝板生产加工是分批进行的,每批之间漆的
配比稍有变化,就容易造成铝板色差存在。铝板进场安装前必须检查铝板颜色与封样颜色是否一致。同时应检查铝板的表面质量是否完好。
周边封口:塑铝板安装周边封口是与其他外装材料衔接的部位,安装前应做好协调。否则易造成封口胶缝不均匀或封口不严密。

 发表于2005-08-09   |  只看该作者      

5

再发一个
塑铝板工程
1、 施工作用条件
(1) 楼地面结构已完成,并具有一定强度。
(2) 电气、管道等管线已敷设完毕。
(3) 地面、平顶、标高已明确。
2、 施工操作工序
(1) 放样
1)弹出柱面水平线及中心线。根据水平线及中心线放出塑铝板吊顶设计图所要求的水平线。
2)根据实际尺寸,计算出塑铝板的分块大小,并绘出加工图。
(2) 塑铝板加工
1)剪切
根据加工图尺寸,对塑铝板合理排料,使用龙门剪进行剪切。
2)铣槽、锟弯、弯折
先对塑铝板需要的部位弹线,然后用铣槽机铣U型槽底边最薄处应为0.2-0.4mm,对于用于弧面的板,需要进行弯曲加工。这个过程须由天轴锟弯机来完成,可根据需要锟弯成不同半径的弧型板。
对已经过铣槽、锟弯处理过的塑铝板进行弯折,加工成图纸所要求板块,并进行编号,运至安装场地。
(3)钢、铝龙骨安装
采用铝龙骨安装时,先将铝龙骨按翻样图尺寸及位置固定于楼板上,必须安装牢固,表面平整,尺寸准确。对于采用钢龙骨安装的部分,为防止发生电化学腐蚀可,要进行防腐处理或加垫片。
(4)面板安装
1) 板与板的连接
塑铝板与另一张塑铝板或其它材料,通过铆钉、螺栓、螺钉、钉子等连
接起来。但是因为塑铝板表面为铝,所以当与不同的金属材料连接在一起时,会产生电化学腐蚀。当板背面与其它材料接触时,无须作任何表面处理,但须使用铝或不锈钢铆螺栓等来进行板或板与其它金属材料之间的连接。当接触其它不同材料(如钢板)时,要在塑铝板与钢板接触面之间铺设一层至少25u厚的保护层。可以使用镀锌或绝缘类材料,如可在钢板与塑铝板之间铺设聚乙烯绝缘带。
2)预制型板加装Z型铝角材
将角材的一边用高强度结构胶与预制型板的背面粘接,角材的中边与板的弯边用铆钉连接,准备上墙的预制板块。
3)将预做好的预制板用螺钉连接到龙骨上,注意将板调节到同一水平面上,并用铆钉和自攻螺钉进行固定。
(5) 打胶
在连接处装入衬垫材料。再在上面打密封胶,最后再揭掉板的保护膜。注胶前,一定要清洁剂将金属板及铝合金(型钢)框表面清洁干净,清洁后的材料须在一小时内密封,否则重新清洗。密封胶须注满,不能有空隙或气泡。清洁用擦布须及时更换以保持干净。应遵守标签上的说明使用溶剂,且在使用溶剂时严禁烟火。注密封胶时,应用胶纸保护胶缝两侧的材料,使之不受污染。
3、 施工操作注意事项
(1) 塑铝板预预制板搬运时应有保护措施,以免损坏金属板。
(2) 确保连接件固定牢固,并在固定时放通线定位,使连接件安装平直,
不产生偏移。
(3)充分清洁板材间缝隙(尤其是粘结面),并加以干燥;在较深的胶缝中充填聚氨乙烯发泡材料(小圆棒),使胶形成两面粘结,保证其嵌缝宽度;注胶后认真养护,直至其完全硬化,以免胶开裂。
(4)塑铝板剪切、安装时,应注意塑铝板方向,做到一致,避免在光线下有色差。
(5)面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。骨架采用钢龙骨时,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。
(6)塑铝板面板安装,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距控制在100-150mm为宜。
(7)安装特殊部位的金属饰面时,裁板尺寸应准确,边角整齐光滑,搭接尺寸及方向应正确。
(8)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求,不得有透缝现象。
(9)饰面板安装时应挂线施工,做到表面平整、垂直,线条通顺清晰。
(10)阴阳角宜采用预预制角装饰板安装。
4、 质量标准
(1)骨架及塑铝板的品种、规格、颜色必须符合设计要求和施工规范规定。
(2)塑铝板安装必须牢固,无弯斜。
(3)塑铝板表面应平整、洁净,色泽协调,无变色、污痕和显着和光泽受损
处。
(4)塑铝板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。
(5)允许偏差应符合规范要求。
5、 成品保护
(1)塑铝板安装完毕,在易受污染部位用胶纸贴盖或用塑料薄膜覆盖保护;
易被划碰的部位,应设安全护栏保护。
(2)清洁中所使用的清洁剂应对金属板、胶及铝合金(钢)型材等材料无任何腐蚀作用。
(3) 防止水泥砂浆等污染表面。

 发表于2005-08-09   |  只看该作者      

6

谢谢二楼,我们施工工艺不同,粘贴用的是万能胶,和你的有点不一样,大面积你们也是这种工艺吗?

 发表于2005-08-09   |  只看该作者      

7

感谢挖土人和京城装饰的热心帮助!请继续关注装饰装修板块,让我们一起进步

 发表于2005-09-10   |  只看该作者      

9

这么好的东东,想不到筑龙网上关于铝塑板的资料竟如此稀有,多谢了。

 发表于2005-09-12   |  只看该作者      

10

再补充一下:
1、测量放线
1)根据主体结构上的轴线和标高线,按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上。
2)将所有预埋件打出,并复测其尺寸。
3)测量放线时应控制分配误差,不是误差积累。
4)测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应及时校核,以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。
2、安装连接件
将连接件与主体结构上的预埋件焊接固定。当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。
3、安装骨架
1)按弹线位置准确无误地将经过防锈处理的立柱用焊接或螺栓固定在连接件上。安装时应随时检标高和中心线位置对面积较大、层高较高的外墙铝板幕墙骨架立柱,必须用测量仪器和线坠测量,校正其位置,以保证骨架竖杆铅直和平整 。立柱安装标高偏差不应大于3

 发表于2005-09-13   |  只看该作者      