给水设备安装工程技术交底卡

发表于2005-05-11     934人浏览     1人跟帖     总热度:10  

给水设备安装工程 分项工程质量技术交底卡
GD2301003
施工单位
工程名称 分部工程 给水设备安装
交底部位 日 期 2005 年 5 月 6 日




室外给水管道及设备安装工艺标准

1 1 范围
本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。
2 2 施工准备
2.1 材料设备要求
2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。
2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。
2.1.4 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。
2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。
2.1.6 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
2.2 2.2 2.2 主要机具:
2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。
2.2.2 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。
2.2.3 2.2.3 2.2.3 其它:水平尺、钢卷尺等。
2.3 作业条件:
2.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。
2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。
2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。
3 操作工艺
3.1 3.1 3.1 工艺流程:
安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→
管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗
3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。
3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。
3.4 把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。
3.5 根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见表1-23。
工 作 坑 尺 寸表 表1-23
管 径
(mm) 工 作 坑 尺 寸(mm)
宽 度
(m) 长 度(m) 深 度
承口前 承口后
75~250 管径+0.6 0.6 0.2 0.3
250以上 管径+1.2 1.0 0.3 0.4

3.6 用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。
3.7 安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。
3.8 3.8 3.8 室外地下消失栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实(图1-41)。

扫码加入筑龙学社  ·  室内设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-05-11   |  只看该作者      

2

顶,好东西继续发

ahhxzyz

安徽 丽水 | 室内设计

0 关注

2 粉丝

8 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20