一 工艺流程
清理基层——基层伸缩缝处理——涂刷底油——铺贴卷材——热熔封边——蓄水试验——保护层
二 操作工艺
1 清理基层
施工前的基层表面尘土、杂物清理干净。
2
基层伸缩缝处理:采用油膏填补伸缩缝,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后,开始铺贴3MM厚防水卷材。
3 涂刷底油:铺贴卷材前,基层表面必须清扫干净,待基层含水率不大于9%时,整体涂刷底油,应均匀一致,不得漏刷。
4 铺贴卷材
1、卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺贴时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷芯卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴。
2、卷材应平行屋脊檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流谁方向,长边及端头的搭接宽度,满粘法均匀80mm,且端头接茬要错开50mm。
3、卷材应从水流坡度开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡度垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。
4、铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱折、空鼓等现象。
5 热熔封边
将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
6 防水层蓄水试验
卷材防水层完成后,确认做法符合设计要求,将所有雨水口堵住,然后灌水,水面应高出层面最高点50px,24h后进行认真观察,尤其是管根、风道根、不渗透为合格,否则应进行返工,直到不渗透。
7 应注意的质量问题
1、屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
2、空鼓:铺贴卷材是基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓:铺贴卷材是应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
3、渗透:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实、不得有翘边等现象。
4、女儿墙卷材封口未压实固定,无油膏封口。
5、管根未做圆弧、上面无伞罩,无沥青麻丝缠绕收头。
6、卷材入下水口不足10mm。
江苏 无锡 | 建筑材料
3 关注
0 粉丝
6 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)