[讨论]节能技术在涂装车间的应用

发表于2014-12-24     620人浏览     0人跟帖     总热度:10  

  TNV设备的应用

  随着环保要求的提高,涂装车间对VOC的排放也控制的越来越严,传统的方式是通过增加RTO或RCO宋对烘干炉的排放的废气进行焚烧处理,但如果采用TNV焚烧炉,则可以将燃烧炉和VOC废气净化燃烧装置合二为一,其工作原理是将烘干室排放含VOC(180℃)的废气,经焚烧炉外壳的废气热交换器加热到500CC后经燃烧喷嘴四周与天然气一道燃烧,使燃烧室内温度达到750℃。在该状态下VOC净化率≥98%,同时烘干炉的废气经过燃烧产生的热值被烘干炉循环风重新利用。这样就可以取消废气处理装置,节省废气处理装置所需的能耗。

  变频器在风机中的应用

  在喷漆室的设计中,其中风机风量的选用一般考虑比实际使用要大,因为设计时需要考虑风速的可调和后续过滤材质风阻的增加,为了调节各区段的风速与设定值匹配,通常采用多叶调节阀和变频器对风机风量进行调整,但这两种方式的能耗究竟有多大差距呢?下面以我厂一面漆喷漆室为例进行说明。

  喷漆室的实际风量占额定风量的67.9%,总功率为486kW。根据GB12497对电机经济济运行管理的规定有如下的计算公式。

  采用档板调节风量对应电机输入功率P与流量Q的关系为:

  P≈[0.45+0.55(Q/Q0)2]PO (1)

  式中:P0----额定流量时电机输入功率

  Q0-额定流量

  采用变频调节歪同等风量对应电机输入功率P与Pl的关系为:

  PI=K×P

  K=1-(Q/Qo)3/0.45+0.55(Q/Qo)2

  如果采用多叶调节阀调节风量,则电机的功率为:

  P=[0.45+0.55(0.679)2]×486=341.9kW

  采用变频调节后,则电机的功率PI=K×P

  K=1-(Q/Qo)3/0.45+0.55(Q/Qo)2

  =1-(0.679)3/0.45+0.55( 0.679)2-0.555

  P1=K×P=0.555×341.9=189.75kW

  所以采用变频调节风量后与采用多叶调节阀相比,节省341.9-189.75=152.15kw。

  (文字内容来自:北京天合宏宇教育:www.gctsn.org)