[资料]湿式报警阀的安装高度、位置及要求

发表于2015-02-10     8331人浏览     2人跟帖     总热度:11  

湿式报警阀的安装高度

1.报警阀距地面的高度为1.2m
2.水力警铃安装高度不宜超过2m,并应设排水设施

湿式报警阀的安装位置

1.湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置附近应留有充分的维修,维保空间。
2.湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求
3.水力警铃应安装在值班人员容易听到的范围内。

湿式报警阀的安装要求

1.湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。
2.系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证管路内没有脏物污垢。
3.压力表的安装应便于观察。
4.水力警铃和报警阀的位置标准:其水平距离≤20m,高差≤5m(一般出厂已经设置了)