钢筋计算原理

发表于2012-08-10     2216人浏览     1人跟帖     总热度:19  

本帖最后由 晴空微澜 于 2012-8-10 11:23 编辑
  柱
  基础层:筏板基础〈=2000mm时,基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)
  筏板基础〉2000mm时,基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)
  地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净**N/3+首层楼层净**N/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)
  首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净**N/3+max(二层净**N/6,500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时,搭接长度为0)
  中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层**N/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层**N/6,500,柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)
  顶层:
  角柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净**N/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE
  内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净**N/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE
  其中锚固长度取值:
  当柱纵筋伸入梁内的直径长〈LAE时,则使用弯锚,柱纵筋伸至柱顶后弯折12d,锚固长度=梁高-保护层+12d;当柱纵筋伸入梁内的直径长〉=LAE时,则使用直锚:柱纵筋伸至柱顶后截断,锚固长度=梁高-保护层,
  当框架柱为矩形截面时,外侧钢筋根数为:3根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边总数的1/2。
  内侧钢筋根数为:1根角筋,b边钢筋总数的1/2,h边总数的1/2。
  边柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净**N/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE
  内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净**N/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE
  当框架柱为矩形截面时,外侧钢筋根数为:2根角筋,b边一侧钢筋总数
  内侧钢筋根数为:2根角筋,b边一侧钢筋总数,h边两侧钢筋总数。
  中柱:纵筋长度=顶层层高-max(本层楼层净**n/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+锚固
  其中锚固长度取值:
  底筋长度=净长+2*max(支座宽/2,5d)+2*6.25d(一级钢筋)+搭接
  根数=(净长-2*50)/间距+1
  面筋长度=净长+2*la+2*6.25d(一级钢筋)+搭接
  根数=(净长-2*50)/间距+1
  la:非抗震; lae:抗震
  端支座负筋长度=净长+la+6.25d+(板厚-2*保护层)
  根数=(净长-2*50)/间距+1
  中间支座负筋长度=左净长+右净长+2*(板厚-2*保护层)
  根数=(净长-2*50)/间距+1
  分布筋长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150
  根数=左标注/间距+右标注/间距(不减起步距离,不加1,不减1)
  温度筋长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150+2*6.25d(一级钢筋)
  根数=(净长-两端端负筋露出长度)/间距-1(不减起步距离,不加1,减1)
  板中开洞:洞口左端长度=净长-保护层+max(支座宽/2,5d)+6.25d+(板厚-2*保护层)+5d
  洞口右端长度:同左端
  根数=洞口宽/间距+1
  悬挑:悬挑长度(一端在柱子里)=净长+la+(板厚-2*保护层) +6.25d(一级钢筋)
  悬挑长度(两端都在板里)=(板厚-2*保护层)+净长+(板厚-2*保护层)+5d
  剪力墙钢筋计算
  1、暗柱钢筋计算
  (A)纵筋长度计算:中间层:
  采用绑扎连接时,长度=层高+1.2Lae,采用机械连接(如直螺纹套筒)时,长度=层高-500+500
  (B)顶层:
  采用绑扎连接时,长度=层高-500-板厚+Lae采用机械连接(如直螺纹套筒)时,长度=层高-500-板厚+Lae
  (C)纵筋根数:按图数
  (D)箍筋计算:(梁宽 + 梁高 - 4 * 保护层) * 2 + 11.9*d*2+8*d
  (E)拉筋长度:墙厚-保护层*2+2d+1.9d*2+max(75,10d)*2
  根数:层高/拉筋间距+1(端柱同暗柱)
  (2)剪力墙中的暗梁;暗梁纵筋长度=暗梁净长+两端锚固:
  (3)箍筋长度=暗梁宽+暗梁高)*2-8*保护层+8*d+2*11.9*d;箍筋根数=暗梁净长/间距+1
  (4)剪力墙中的连梁
  连梁纵筋长度=洞口宽+左右两边锚固max(Lae,600)
  中间层连梁箍筋根数=(洞口宽-50*2)/箍筋配置间距+1
  顶层连梁箍筋根数(两端为直锚时)=(洞口宽-50*2/箍筋配置间距+1)+(连梁锚固直段长-100/150+1)*2
  连梁箍筋的长度=(梁宽 + 梁高 - 4 * 保护层) * 2 + 11.9*d*2+8*d
  (5)拉筋长度= 梁宽-保护层+2*11.9*d+2*d;根数=排数*((洞口宽-100)/间距)
  2、墙身水平钢筋(墙端为暗柱)
  外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙长-保护层+15d
  根数:层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
  墙身水平钢筋(墙端为端柱
  外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
  根数=层高/间距+1(暗梁、连梁内水平筋照设
  墙身纵筋计算
  ?基础插筋=弯折长度a+锚固竖直长度h1+搭接长度1.2LaE或非连接区500
  ?中间层纵筋=层高+搭接长度1.2LaE或非连接区500
  ?顶层纵筋=层高-板厚+锚固
  ?根数=(墙净长(墙长-暗柱截面长)-2*s/2)/间距
  3、墙身垂直钢筋
  (1)墙身竖向分布钢筋根数=墙身净长-1个竖向间距s/2(或2*50)/竖向布置间距+1
  墙身垂直分布筋是从暗柱或端柱边开始布置
  (2)遇有洞口时,需要分段计算根数
  墙梁钢筋与墙身钢筋的关系
  当设计未注明时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;拉筋直径:当梁宽≤ 350时为6mm,梁宽>350时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距;当连梁截面高度>700时,侧面纵向构造钢筋直径应≥10mm,间距应≤200;
  11G101与03G101变化解析
  11G101系列新平法2011年9月1日正式实施:
  《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 11G101-1
  《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》 11G101-2
  《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)》 11G101-3
  11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有:
  一、 适用范围变化:
  11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。
  包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。
  11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。
  包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。
  二、 受拉钢筋锚固长度等一般构造变化:
  11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。
  三、 构件标准构造详图变化:
  11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化:
  1、新图集中各个节点可以进行组合使用;
  2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致)
  3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造)
  4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走;
  5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总长>1.5labe,同样错开20d;
  6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致)
  7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。
  (一)柱变化的点:
  1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面;
  2. 抗震柱非抗震柱顶层边角柱节点变化;
  3. 抗震柱非抗震柱中柱节点变化;
  4. 抗震柱非抗震柱变截面节点变化;
  (贰)剪力墙变化的点:
  1. 墙梁增加连梁(集中对角斜筋配筋)LL(DX);
  2. 剪力墙水平筋端部做法变化;
  3. 增加了斜交翼墙、端柱转角墙一二三;端柱翼墙一二三;水平变截面墙水平钢筋构造;
  4. 剪力墙竖向钢筋顶部构造变化;
  5. 剪力墙变截面处钢筋构造;
  6. 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造;
  7. 连梁交叉斜筋配筋JX,集中对角斜筋配筋DX,对角暗撑配筋JC构造变化;
  (三)梁变化的点:
  1. 增加了端支座机械锚固节点;
  2. 梁水平、竖向加腋构造变化;
  3. KLWKL中间支座高差变化构造变化;
  4. 增加了抗震框架梁尽端为梁箍筋加密范围构造;
  5. 增加了水平折梁、竖向折梁钢筋构造;
  6. 悬挑梁端配筋构造变化;
  (四)板变化的点:
  1. 后浇带HJD,取消了50%搭接留筋;
  2. 有梁楼盖板配筋构造变化;
  3. 悬挑板构造变化;
  4. 增加了折板构造;
  5. 取消了局部升降板SJB构造三;
扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-26   |  只看该作者      

2

谢谢楼主分享!

站在北极

山东 上饶 | 其它专业

0 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20