建筑物沉降观测测量记录表格里面的高程

发表于2010-07-13     9690人浏览     3人跟帖     总热度:10  

 发表于2010-07-25   |  显示全部楼层      

2

以下是引用284785112在2010-7-13 20:13:00的发言:案例是这样些的第一次是高程50....
首先明白一些概念:
这个沉降量是本次抄测的高程与上一次抄测的高程之差,而累计沉降量是本次抄测的沉降量与上一次抄测的沉降量之和。
所以从楼主给的数据看出:
第一次抄测高程是50.102,沉降量0,所以,基准高程为50.102。
累计沉降量为0mm。
第二次抄测高程是50.103,沉降量应该为50.103-50.102=1mm,所以楼主给的沉降量为2是错误的。
累计沉降量为0+1=1mm。
第三次抄测高程是50.103,沉降量应该为50.103-50.103=0mm,所以楼主给的沉降量为1是错误的。
累计沉降量为1+0=1mm。
第四次抄测高程是50.104,沉降量应该为50.104-50.103=1mm,所以楼主给的沉降量为1是正确的。
累计沉降量为1+1=2mm。
第五次抄测高程是50.104,沉降量应该为50.104-50.104=0mm,所以楼主给的沉降量为1是错误的。
累计沉降量为2+0=2mm。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-26 07:12:57

 发表于2010-07-25   |  显示全部楼层      

3

现在很多技术员不重视沉降观测,有的技术员根本不抄测就胡编乱造,驴唇不对马嘴,自欺其人,这是不对的。
尤其是施工高层、地基比较差、毗邻建筑物的工程更应该进行沉降观测,这样就能及时发现问题,能在早期进行解决,以免造成竣工后才发现问题,为时已晚,经济和社会影响都比较大,得不偿失了。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-26 07:17:07