四、电梯的接地系统
现代电梯引用计算机系统控制以后,电梯的接地系统就变得复杂了。它包括信号接地、安全接地保护和防雷接地保护等。
1. 信号接地
信号接地是针对电梯计算机控制系统而言的,它是为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。我国当今投放市场的电梯产品其控制系统广泛采用可编程控制器PLC或微型计算机(有单微机,多微机,智能群组)。这些控制方式的控制中心CPU 均以相当高的速度运行, 其运行频率高达1~7MHz。在如此高的频率下,计算机设备之间的连接电缆,就象天线一样,既可接收外部的射频干扰信号,也可向外辐射射频信号,引起计算机场地的电磁干扰。另外,由于电梯控制系统计算机运行电压低,通常为5~24V,故要求计算机场地内的数据处理装置各单元之间共模电压极小,为此需设置一个能在计算机运行频率之下达到高质量、低阻抗、稳定电位的接地系统---信号接地系统。
信号接地系统是一个稳定计算机各处理装置的信号电位,专供信号返回的独立接线系统。它可以与大地相连,但不允许有正常的工作电流流过。如与大地无连接, 而以悬浮的地作系统的参考电位,称为浮地系统。信号地的构成原理是基于电路性去耦以达到等电位, 从而消除或抑制各单元信号回路流过共用回路产生的公共阻抗耦合性干扰,避免各接线形成磁场敏感环。常用信号地接线系统结构有两种: 星形状和网络状。
星形状系统要求各接线根据信号流向一点(基准点),在建筑电气领域称为单点接地。该系统在10kHz~3MHz中应用较好。网络状系统是星形状系统的延伸,是从一个基准点变成一个等电位基准面。电梯设备根据自身特殊的结构层次性质其计算机信号地系统常设置成星形状。
电梯计算机系统信号地实际上为计算机各处理装置工作而建立的标准等电位点
或面,它们实际上是高频接地,即考虑高频信号的接地。在不考虑强电设备故障、雷电压影响及静电荷泄放问题上,允许采用浮地系统,但其对大地电阻应大于1MΩ。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-06 20:05:18

 发表于2007-02-21   |  只看该作者      

3

2.安全接地保护
安全接地保护是为保障人身安全的接地, 其实质是将设备各部件的所有可导电的金属外壳通过电气接线的方式将其强制性接地, 从而避免设备金属可导电外壳可能出现的危险电压对人身和设备所构成的威胁。我国电梯制造安装规范特别强调安全接地保护的重要性,GB10060--93《电梯安装验收规范》规定:接地线的颜色为黄绿绝缘电线, 除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳应设有易于识别的接地端,且有良好的接地,接地线应分别直接接至接线柱上,不得互相串联后再接地。规范中突出强调接地线接至主接线柱的直接性,而不得串接,以降低总的接地电阻值,以保证电梯各电气用电设备在发生接地故障时,设备金属外壳不致产生过高的接触电压,并且能在整定的最小时间内产生足够大的故障电流使保护装置可靠动作。
3.防雷接地保护
防雷接地保护属于建筑电气设计与安装方面的内容,建筑物的防雷接地系统是为了引泄雷电能量,以保证建筑物及设备的安全。随着建筑科技的进一步发展, 防雷体系进一步完善,加上电梯这一具有特殊结构层次性质的设备, 将建筑物的防雷与电梯联系起来,如国际电工委员会标准IEC1204--1:1990 在1.2.18条就明确提到电梯导轨可以构成雷电流通路的金属装置。电梯设备的安全接地保护采用等电位联结措施之后,对建筑物防雷及耐雷击的能力均会有不同程度的提高,对裸露建筑物外的观光电梯必须具备相应的防雷措施。
在实际工程中,以上各种接地都采用独立的接地装置往往是很难实现的,通常采用共用接地装置。一般要求共用接地装置的接地电阻不大于1Ω。接地线可采用一根截面积不小于16平方毫米的铜芯电线(PE线)首端与楼宇配电室内的PE线相连接,并可与电梯电源电缆同路敷设,接地线的末端与电梯机房内的辅助等电位板相连接。

奖励      

  • 奖励于 2007-04-06 20:05:19

 发表于2007-02-21   |  只看该作者      

4

五、电梯的弱电系统
电梯除了设备本身配有的各种弱电与监视装置外,一般还有在电梯轿厢内设置与电梯机房和值班室都能对讲的专线电话和应急铃等弱电设备。在设有多台电梯群控的建筑物里还设有事故运行操作盘,用以监视电梯的异常情况和进行紧急操作。现在在许多大厦采用诸多计算机系统,如楼宇自控系统(BAS),火灾报警联动控制系统(FAS),保安监控系统(SAS) ,在这些控制系统都要对电梯实现监控, 其目的就是为了加强对电梯的管理,提高电梯的使用率,降低能耗,为人们提供舒适、快捷、安全的环境。
1.楼宇自控系统对电梯的监控功能
楼宇自控系统是计算机对建筑物内的设备实施一体化管理和控制。其对电梯的监控功能为:
(1)电梯的运行台数时间控制;
(2)电梯的运行状态监控;
(3)语音报告服务系统;
(4)停电及紧急状态的处理;
(5)定期通知维护及开列保养单等。
2.火灾报警联动控制系统对电梯的监控功能
火灾报警联动控制系统是一独立的子系统,其主要功能是对楼宇内火情进行监控,它对电梯的中断和优先识别高于其他系统。火灾报警联动控制系统对电梯的监控功能为:
(1)普通电梯平时受楼宇自控系统监控, 当发生火灾时,电梯将直驶首层,不应答任何内外召换,返首层后开门,切断电源,停止使用。
(2)消防电梯在发生火灾时,电梯将直驶首层待命,切断普通电源,由应急电源供电。
3.保安监控系统对电梯的监控功能
保安监控系统对电梯的监控功能: 在电梯轿厢和出入口监控,安装门禁系统, 电梯根据IC卡记录的保安级别自动运行至规定的楼层。