高层100m以下的住宅防烟楼梯间和合用前室均靠外墙设置时还需要机械通风吗??
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2009-01-08 01:28:22 中     

 发表于2009-01-08   |  只看该作者      

2

很明显,不需要呀,如下:
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
但要满足上述条件。

奖励      

  •    system  奖励于 2009-01-08 21:13:53 中     

 发表于2009-02-27   |  只看该作者      

3

当塔式住宅剪刀梯的两个楼梯公用一个前室时,无论两个楼梯是否直接采光通风,两个楼梯都应分别设加压送风系统。详见高规6.1.2.3条