以下是引用skullapple在2008-3-25 11:27:00的发言:大家好!请教一个问题,一般规定11层以上建筑物需要有2个安全通道... 还有 在发生火灾危险时刻,建筑内的用电很可能中断,从而,电梯不能正常运行,人员无法从电梯达到室内外安全区域,故,电梯不能算 |
谢谢 jinwen 的回复,那么11层的房子,如果不设剪刀梯,是否需要在单元与单元之间建立联廊作为第2个安全出口呢? 谢谢! |
高规: 6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口: 6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 |
谢谢北京 fjpzxy0409 朋友的回复! |
浙江 其他 | 工程造价
2 关注
4 粉丝
200 发帖
54 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)