2.2.2 高性能陶粒混凝土的配制 (1)工程对陶粒混凝土的技术性要求 28d抗压强度达到CLl5等级,干密度不大于1250kg/m3,陶粒混凝土屋面不能开裂,异型屋面陶粒混凝土施工不使用模板。 (2)高性能陶粒混凝上的配制 锦秋加州花园采用“圆拱型”屋面型式,这种屋面型式坡度大,结构上又有突变部位,上浇薄层陶粒混凝土,并使之达到上述技术要求,对配合比设汁提出了新的要求。按照《轻集料混凝土技术规程》(JG51-90)设计的陶粒混凝土(代号为ES-1)无法实现上述目标,为此我们利用现代高性能混凝土和纤维混凝土技术的有关成果进行优化设计和反复试配,配制了2组代号分别为ES-2和ES-3(用于结构突变部位)的高性能陶粒混凝土,满足了工程要求。上述3组陶粒混凝土的配合比及有关性能见表1。 2.3 样板工程试验研究 为了对我们设计的施工方案和研制的高性能复合屋面的保温材料进行检验和评估,进行了样板工程的试验研究。样板工程的结构尺寸和形状与实际房型一模一样,浇筑样板工程的屋面结构层并养护至规定龄期后,在结构层上面进行保温层的试验研究。试验研究内容共分3部分: (1)对施工方案的可操作性、工作效率以及对工程质量的影响等因素进行综合分析,并对其加以改进和完善 (2)按现场施工条件完成屋面保温层的施工,并测定其有关性能 (3)从技术性和经济性两方面对新老屋面的保温方案进行对比研究。 2.3.l 施工方案的确定 根据实际施工操作顺序,我们设计了施工方案,通过对现场施工遇到的问题进行研究,并考虑施工工艺对保温材料性能的影响,对方案进行了补充和完善,最终采用方案如下 (1)用特殊材料和特殊工艺高效快速固定保温板,保温板错缝布置,可防裂并加快浇筑陶粒混凝土速度 (2)在保温板上绑扎冷拔钢丝,并使冷拔钢丝从保温板上垫起3cm,固定冷拔钢丝网,使之与保温板形成一个整体,可改善施工质量 (3)严格按规范对陶粒进行预湿处理,严格控制砂率大小及外加剂掺量,按规范和我们研制的配合比浇筑陶粒混凝土 (4)48h后洒水养护14 d。 2.3.2 新老屋面保温方案对比研究 我们制定的新屋面保温方案为:10cm厚普通混凝土(第1层)+5cm厚高分子材料保温板(第2层)+3.5cm厚高性能陶粒混凝土(第3层)。新老保温方案的耐久性优劣已为实践和研究所证实,因此本文主要对这2个保温方案的热工性能和经济性进行对比研究. 工程应用举例 通过样板工程的试验研究,保温材料的配制得到“了优化,施工工艺得到了改进,香港远东发展有限公司对我们的试验结果非常满意,同意在锦秋加州花园二期屋面工程采用这项科研成果。锦秋加州花园二期屋面工程总建筑面积为29705m2,要求在10~11月完成施工。上海l0~11月份阴雨天气比较多,施工难度较大,但由于我们选用的材料具有很好的耐水性,可以克服阴雨天气给施工带来的不利影响,因此施工单位在45d内就完成了29705m2的屋面保温工程施工任务。而按老方案进行屋面保温工程施工,至少需要 75d才能完成施工任务(据一期工程推算)。达到规定龄期后,经质检部门鉴定,该屋面保温工程各项性能指标均达到或超过有关规范规定的数值。 结 论 (1)本项目采用新保温方案,使上海锦秋加州花园二期屋面保温工程取得了良好的技术经济效果。 (2)配制满足工程需要的陶粒混凝土是新保温方案实施的关键,为此,必须借鉴高性能混凝土的有关成果和结论。 (3)通过样板工程对施工工艺和保温材料配制方案进行检验、改进和评估是一种非常有效的房建应用研究力法。 |
湖北 平顶山 | 路桥市政
0 关注
32 粉丝
999+ 发帖
318 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)