[专家答疑]11层住宅楼的电梯是否必须进行无障碍设计?

发表于2015-12-30     14396人浏览     6人跟帖     总热度:232  

王老师,我们现在做一个11层的住宅楼项目,电梯厂家说无障碍电梯不是强制要求,可以设,也可以不设,但我查无障碍设计规范要求是必须每单元设置一部,我想问一下老师,这个电梯的无障碍设计是不是住宅的一个强制条文,是否可以取消。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2015-12-31     个人觉得应该遵守规范设置

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-12-31 09:39:58

 发表于2015-12-31   |  只看该作者       筑龙币+10

2

点评   fen5555yun  发表于  1楼   2015-12-30  王老师,我们现在做一个11层的住宅楼项目,电梯厂家说无障碍电梯不是强制要求,可以设,也可以不设,但我查无障碍设计规范要求是必须每单元设置一部,我...
个人觉得应该遵守规范设置

 发表于2015-12-31   |  只看该作者       筑龙币+10

3

无障碍规范7.4.2中第2条写明设置电梯的居住建筑每居住单元至少应设置一部能直达户门层的无障碍电梯。

写的是“应”故需遵守。

另外住宅规范:

6.4.2 十二层及以上住宅每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。

综上,个人观点,应遵循无障碍规范。毕竟现在人口老龄化,外加无障碍电梯也不光是老年人使用啊...比如我们打球伤了腿脚啥的对吧...而且我觉得不仅是11楼,其实是个住宅都应该设无障碍电梯(甚至担架梯)。家里老人年纪大了,住老房子(6层)上下楼也是特别不方便,看着我父亲每天要背奶奶上下楼心里也是很难过的。


点评+1

  • 发表于 2016-01-02     《住宅设计规范》GB50096-2011上的6.6条无障碍设计不包括电梯部分,条文说明上写明了电梯不属于强制执行无障碍设计范围,但最新的无障碍设计规范是2012年出的,这两个规范是不是有冲突?

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2016-01-01 22:30:35

 发表于2015-12-31   |  只看该作者       筑龙币+10

4

要的

 发表于2016-01-02   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   王媛媛0  发表于  3楼   2015-12-31  无障碍规范7.4.2中第2条写明设置电梯的居住建筑每居住单元至少应设置一部能直达户门层的无障碍电梯。写的是“应”故需遵守。另外住宅规范:6.4.2 十二层...
《住宅设计规范》GB50096-2011上的6.6条无障碍设计不包括电梯部分,条文说明上写明了电梯不属于强制执行无障碍设计范围,但最新的无障碍设计规范是2012年出的,这两个规范是不是有冲突?

点评+1

  • 发表于 2016-01-04     我觉得不必设置,当时开发商愿意设置的为他的公德心点赞,但不设置也真的无可厚非。

 发表于2016-01-04   |  只看该作者       筑龙币+10

6

王老师,请问下,应不属于必须,不是强规,大多数开发项目都不设置担架电梯,对公摊的影响还是很大的吧。

 发表于2016-01-04   |  只看该作者       筑龙币+10

7

点评   fen5555yun  发表于  5楼   2016-01-02  
点评   王媛媛0  发表于  3楼   2015-12-31  无障碍规范7.4.2中第2条写明设置电梯的居住建筑每居住单元至少应设置一部能直达户门层的无障碍电梯。写的是“应”故需遵守。另外住宅规范:6.4.2 十二层...
《住宅设计规范》GB50096-2011上的6.6条无障碍设计不包括电梯部分,条文说明上写明了电梯不属于强制执行无障碍设计范围,但最新的无障碍设计规范是2012...
我觉得不必设置,当时开发商愿意设置的为他的公德心点赞,但不设置也真的无可厚非。

fen5555yun

中国 天津 | 照明设计

14 关注

6 粉丝

8 发帖

57 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20