2006.8.17关于商场群楼方面设计讨论

发表于2006-08-17     1571人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-08-18 16:29:16

 发表于2006-08-17   |  只看该作者      

2

豆豆1005对所有人说:
1、在计算商场面积的时候,在规范中有一条,第3.2.2条 普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15

奖励      

  • 奖励于 2006-08-18 16:29:16

 发表于2006-08-17   |  只看该作者      

3

闪客 007对豆豆1005说:面积首先应该符合防火规范
豆豆1005对所有人说:那是肯定要的,只是在计算楼梯疏散宽度的时候在高层的群楼中是否也能按这个系数换算
豆豆1005对闪客 007说:那请问您平常是怎么确定楼梯的疏散宽度的呢
闪客 007对豆豆1005说:
1、有冲突时。就选最大的来做疏散宽度。
2、一般都可以满足,疏散出口一般2个以上。
3、第4.2.2条 商店营业厅的出入门、安全门净宽度不应小于1.40m,并不应设置门槛。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-18 16:29:16

 发表于2006-08-17   |  只看该作者      

4

豆豆1005对所有人说:现在就是高规和多规有相互矛盾的地方,而且现在高规上面没有明确群楼部分应该怎么计算?按建筑的性质来说,群楼也是高层的一部分,所以如果群楼按多规算,以上部分按高规算是不是有点脱节了?
闪客 007对豆豆1005说:商规第4.2.6条 商店营业部分的底层外门、楼梯、走道的各自总宽度计算应符合防火规范的有关规定。
豆豆1005对所有人说:那最后的制图结果肯定是要满足规范要求的,只是在这个上面有争议
闪客 007对豆豆1005说:商规第1.0.5条 商店建筑设计,除应符合本规范的规定外,还应符合《民用建筑设计通则以及国家和专业部门颁发的有关设计标准、规范和规定。

奖励      

  • 奖励于 2006-08-18 16:29:17

 发表于2006-08-17   |  只看该作者      

5

★最后的未解问题:
豆豆1005对所有人说:这是多规里面的,第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/