建筑消防设施检测方法之自动喷水灭火系统

  1、稳压装置的检查:      

   (1)检查稳压泵控制柜平时是否处于自动状态;     

    (2)现场手动启、停稳压泵,看启停是否正常,稳压泵出水是否正常;        

 (3)稳压泵自动启停试验(出水)。

   2、末端放水试验装置的检查:          

     打开末端放水试验装置的阀门,看压力表的出水压力不低于0.05MPa,并检查水流指示器、压力开关能否在0-90S内动作并输出报警信号。     

 3、湿式报警阀的检查:     

    (1)检查湿式报警阀的总控阀是否处于常开以及是否有锁定装置或信号反馈;      

(2)检查湿式报警阀与延迟器之间的控制阀门是否处于常开;   

(3)対湿式报警阀进行放水试验,看水力警铃是否发出声报警信号,压力开关应动作并输出报警信号,同时压力开关应能直接启动喷淋泵,放水延迟时间不应大于90S。 

  4、喷淋泵的检查:       

  (1)检查喷淋泵控制柜平时是否置于自动状态;     

 (2)对喷淋泵进行手动启停试验,观察泵出水是否正常;   

   (3)将泵控制柜置于自动,一人在消防控制室从报警主机多线控制盘发出启泵信号,看喷淋泵启停是否正常,报警主机有无反馈。     

 (4)主、备泵自动切换试验,模拟主泵故障看备泵能否自动切换投入运行;      

   (5)主、备电源自动切换试验,断开主电,看备电能否自动投入,并同时检查备电工作时泵的正反转情况。  

 5、水泵接合器的检查     

 (1)检查水泵接合器阀门井内的控制阀门是否常开,单向阀安装方向是否正确,必要时可以用消防车进行注水试验;      (2)检查水泵接合器的安装位置(主要考虑与建筑外墙的距离)以及是否标明所属系统。     