[分享]建筑设计常见错误,你踩过多少雷??

发表于2018-05-17     2141人浏览     1人跟帖     总热度:741  

建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_1
1、关于场地:
(1)基地面积很大没有设置消防环道(错误)
(基地面积≥3000㎡宜设置环道,实在没有条件的情况下,需要在建筑的长边设置消防通道并设置回车场)
(2)建筑次入口无法进入(错误)
(这种错误比较无语,归根结底还是因为场地没有进行设计,硬质、软质、道路没有表示,导致次入口只能跟草坪相连,次入口只能踩草坪进入)
(3)场地室外停车场无法进入(呵呵哒~)
(场地上光想着把车位布置下去,但是却没有考虑如何进去,单边停车布置≥4m的道路,如果是尽端道路,请设置≥7X7m的回车场,双边停车请布置≥7m的行车道路)
(4)在场地道路上面种树(呵呵)
(这种在基地上面无脑种树的错误一定要避免,不会有人听你解释说不小心种了一棵树,所以车没法进出了)
(5)室外停车直接靠着路边停,没有留出缓冲空间(错误)
(这种错误只会反映出一个人的场地设计素养非常低,很多人称现实情况下都是这样停车的,现实情况还有很多蜗居的黑房间呢,你是不是也不用开窗了?!正确做法请看下图)
2、关于出入口设置:
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_2
(1)建筑主入口设置在城市主干道上(绝对的大错误)
(城市主干道上不宜设置聚集人气的出入口,包括规划设计也是一样的。主干道上可以开设辅助入口,车行出入口要求远离主干道交叉口70米。如果基地上只有一条路,而且是主干道的话,没有办法,只能开在这个方向,那么需要退出足够的距离设置一个面积很大的疏散广场,不过一般情况下不会出现这种情况)
城市道路等级划分:
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_3
(2)报告厅大空间不设置单独出入口(错误)
(人多聚集,需设置单独对外出入口满足疏散要求,最好安排在底层,如果安排在上层,可以考虑外挂楼梯)
(3)厨房后勤出入口跟建筑主入口从同一个位置进入(错误)
(厨房后勤出入口涉及污物,应实现洁污分流)
另外,关于建筑主入口表达上面的细节,坡道、室内外高差等等。
3、关于间距:
建筑退距不够(大错误),这里绝对不仅仅是道路退距的问题,还有两个隐藏的退距问题,这就是日照间距与消防间距。
(1)日照间距涉及到日照系数,由于各地太阳高度角不同日照系数不一样,但是可以以大城市作为参照(现行标准):
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_4
(事实上,上海的日照间距系数设计上面应该做到1.3~1.4才能满足日照要求,现行标准不知道是不是考虑上海地太挤,所以要求较低…… ( ⊙ _ ⊙ )
日照间距不仅仅是自己的建筑需要满足(特别是老年住宅,类似老年之家),基地北面如果是住宅的话,建筑尽量往南边放,满足北面住宅的日照退距。
(2)消防间距涉及到建筑的耐火等级,如果需要满足最低要求的消防退距的话,可以把耐火等级默认为一、二级,记住一组数据6、9、13
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_5
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_6
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_7
(注意:仓库等特殊建筑消防间距需要另外计算,一般民用建筑,最小间距可以做到6m,建筑耐火等级默认为最高等级)
一般情况下,基地周边有建筑的话需要考虑消防间距
4、关于朝向:
(1)关于场地:
①室外球场篮球、羽毛球等东西向(大错误)
(为了防止对抗赛中产生眩光,室外球场应该南北向布置,南偏西和东15度范围都是允许的,室内球场可以通过控制开窗方向防止眩光)
②田径场看台布置在东侧(错误)
(标准田径场需要设置看台,看台应设置在西侧,防西晒)
各种球场尺寸如下图:
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_8
(2)关于房间:
①住宿房间朝东西向(错误)
(快题当中经常出现宾馆客房等住宿,最好朝南,实在不行朝北采光也不错,东西向朝向差,另外,如果是老年住宅,一定要朝南)
②图书阅览室不朝南(错误)
(规范要求图书阅览室宜朝南,南向有光照,而且南向的眩光可能性较小)
③画室朝南或者朝向东西(错误)
(画室要求光线均匀,必须朝北)
④教室东西向(错误)
(教室要求南北向,同时需要面宽大于进深)
⑤阳光房不朝南(大错误)
(阳光房设置必须朝南(基地在北半球的话),最好将阳光房设置成朝南的玻璃盒子,顶面也是玻璃)
⑥厨房、化学实验室等有异味的空间安排在南向(错误)
(在我国,一般情况下下风向是西北向或东北向,根据基地条件自行判断一下,有异味的功能房间尽量安排在下风向,不要干扰其他功能房间)
⑦卫生间朝南(尽量不要)
(这个不能说是个错误,但是卫生间占据南向这么好的朝向完全不应该)
5、关于垂直交通:
楼梯是每个建筑都有的垂直交通,但是也是最容易出现错误的地方。
(1)疏散距离不够(大错误)直接看下图
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_9
(2)楼梯平台宽度不够(错误)(楼梯平台宽度必须大于梯段宽度,公共建筑梯段宽度≥1200)
(3)楼梯进深不够(错误)(楼梯进深=楼层高度+平台宽度(梯段宽度))
(4)楼梯进深一半的位置有柱(大错误)(有柱的位置就有梁,直接影响楼梯的使用)
6、关于尺寸:
(1)公共建筑层高设计为3米(错误)
(公共建筑层高一般情况下≥3.900m,除非全是宾馆这种住宿空间可以做到3.600m,3米层高肯定是不够的;普通住宅层高在2.4~2.8m之间)
(2)公共建筑走道宽度设计为1.5米(错误)
(公共建筑走道,中走道净宽≥2.100m,当然也不应该设置的太宽,有学生设计4米宽的走道,有点过分,交通面积太大,单边走道净宽:办公≥1.3m,教室≥1.8m)
(3)房间进深是面宽的两倍以及以上(错误)
(这是一个很容易犯的错误,特别是小房间。单个房间进深尺寸不得大于面宽的两倍,不然房间光照太差,跟黑房间差不多)
(4)卫生间面宽不够(错误)
(公共建筑卫生间带隔间蹲位的情况,面宽≥5m)
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_10
7、关于结构:
(1)平面没有点柱网,也没有表示剪力墙(大错误)
(另外,柱网最好对齐,不要太乱,异形平面尽量保证单个方向柱网对齐)
(2)报告厅、多功能厅、会议室、教室等空间中出现柱子(大错误)
(这些功能房间都需要保证每个角落的视线通畅,不允许出现柱子)
(3)剪力墙结构单方向布置(错误)
(剪力墙结构墙体承重,不再出现两个方向的梁,单方向剪力墙没有办法抵抗另外一个方向的侧推力)
(4)大跨度结构结构高度不够(大错误)
8、关于面积:
(1)底层架空太多,面积却不计入(错误)
(架空高度超过2200,面积计入一半,架空太多势必造成超面积的情况)
(2)单个房间面积超过100㎡只开设一个疏散门(错误)
(公共建筑房间面积大于50㎡的时候,多数时候都应该设置两个疏散门,且两个疏散门之间的距离≥5m。
具体情况如下:
①托儿所、幼儿园、老年建筑,单个房间面积≥50㎡,需要设置两个疏散口
②医疗、教学类建筑,单个房间面积≥75㎡,需要设置两个疏散口
③其他建筑或场所,单个房间面积≥120㎡,需要设置两个疏散口
④歌舞娱乐放映游艺场所面积≥50㎡,且经常停留人数≥15人,需要设置两个疏散口
只要≥50㎡,你就设置两个疏散口就OK了;另外,走道尽端房间≤200㎡且室内任意一点到疏散门的距离≤15m,且疏散门≥1.4m的时候,可以只有一个疏散口。
(3)面积≥100㎡的房间不布置家具(这个不能太算错误吧,最好布置)
9、关于无障碍:
(1)老年住宅不考虑坡道、电梯(大错误)
(2)要求考虑无障碍的设计当中没有无障碍卫生间(大错误)
关于无障碍,一般公建多多少少都应该要考虑到,特别是入口坡道,题目中如果有强调无障碍设计的话就更不用说了,需要考虑以下四个方面:
①出入口坡道;②无障碍停车位;③电梯;④无障碍卫生间
建筑设计常见错误,你踩过多少雷??_11
附图:无障碍卫生间尺寸图
(3)无障碍坡度太大(错误)
(无障碍坡度是否太大主要体现在平面上坡的长度,一般情况下,室外坡度在1/8~1/12之间)

扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2018-05-18 09:56:02

 发表于2018-05-17   |  只看该作者      

2

防微杜渐,亡羊补牢

qdjy123

北京 门头沟区 | 建筑设计

17 关注

147 粉丝

195 发帖

88 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20