[分享]建筑核心筒设计中的常见问题

发表于2017-03-23     1282人浏览     5人跟帖     总热度:325  

建筑核心筒设计中的常见问题-t01ad618b5d0b44af64.jpg
1.楼梯及前室
1).剪刀楼梯间梯段净宽不够,没考虑扶手的宽度。
2).楼梯间的平台宽度不够,没考虑扶手转弯时占据的宽度。
3).地下与地上合用楼梯时,地下楼梯在首层的防火门开启时影响上部楼梯的疏散通道宽度。
4).楼梯间在首层的疏散门宽度不够1100mm,常常等同标准层门的宽度1000mm.
5).剪刀楼梯的两个楼梯间疏散门距离不够5000mm.
6).剪刀楼梯间按标准层层高3米设计时,其踏步数不能超18步(即18个踏步高),在首层层高或地下室层高变化时,往往会出现楼梯步数超标或楼梯碰头的情况。(个别情况有在半平台上增加扇步)
7).剪刀楼梯的两个楼梯间合用一个防烟前室。
8).疏散楼梯间没出屋面.
2.电梯,电梯厅及消防电梯前室
1).电梯的设置数量不够,或不满足消防电梯及无障碍电梯的要求。
2).电梯候梯厅的深度不满足无障碍的要求(1800);双排相对的电梯不满足轿厢深度之和的要求。
3).电梯速度过慢,不满足消防电梯60秒到顶的要求。
4).消防电梯与普通客梯共用井道及机房。
5).消防电梯载重量不足800KG。
3.公共走道
1).走道上有明装或半暗装的消火栓,影响了走道的净空宽度
2).双面布房的内走道净空宽度应满足1300mm
3).超过20m的内走道要设机械通风和排烟。
4).建筑户门外开在走道内时影响了其他住户的疏散。
4.设备设施及设备管井
1).消火栓布置在住宅户门外,墙垛宽度小于250mm,影响住宅户门的开启(外开)。
2).设备管井净空未考虑结构梁所占空间。
3)消火栓布置于剪力墙上时未与结构协商,不能暗埋,影响走道或电梯厅的净空深度。