2

1、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。
2、高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。
3、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。
4、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间房门应为甲级防火门。
5、柴油发电机储油间的门应为甲级防火门(并应具有自行关闭功能)。
6、燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,房间应为甲级防火门。
7、液体燃料中间罐的容积不应大于1.0m3,并应设在耐火极限不低于乙级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。
8、人防消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。
9、人防各防火分区至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或消防电梯合用前室的门应为甲级防火门。

 发表于2006-01-13   |  只看该作者      

3

10、高层中厅叠加面积超过一个防火分区面积时:
(1)房间与中庭回廊相通的门窗应为乙级防火门,同时应具备自行关闭功能。
(2)与中庭相通的过厅、通道应设乙级防火门(或耐火极限>3.0h的防火卷帘)分隔。
11、高层建筑内的歌舞娱乐、放映、游艺场所应设在首层或二、三层,内墙上开门应为不低于乙级的防火门。
12、防烟楼梯间前室和楼梯间的门应为乙级防火门。
13、封闭楼梯间的门应为乙级防火门。
14、消防电梯间的门应为乙级防火门或防火卷帘门。
15、地下室和半地下室不应与地上层共用楼梯间。当必须共用楼梯间时,在首层的地下出入口应设耐火极限≥2.0h的隔墙和乙级防火门隔开。
16、(高层)与首层主要出入口处扩大的封闭楼梯间相连通的走道门与房门应为乙级防火门。
17、附设在建筑物内的消防控制室、设备室(钢瓶、泡沫间)、通风空调机房门应为乙级防火门。
18、地下及高层汽车库和设在高层裙房内的汽车库,其楼梯间及前室的门应为乙级防火门。
19、设备管井、通风道、垃圾道壁上的检查门应为丙级防火门。
20、垃圾道前室的门应为丙级防火门。

 发表于2006-01-13   |  只看该作者      