小高层住宅电梯间的入户门应向哪边开启?

发表于2005-10-21     5945人浏览     9人跟帖     总热度:15  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-10-21   |  只看该作者      

2

没有人给点看法吗?望不吝赐教!先谢了!

 发表于2005-10-21   |  只看该作者      

3

签订合同后,合同中任何内容的更改都需要通知买受人,否则就是违约。买受人有权拒绝收房。

 发表于2005-10-21   |  只看该作者      

4

以下是引用howaly在2005-10-21 13:32:00的发言:签订合同后,合同中任何内容的更改都需要通知买受人,否则就是违约。...
谢谢你的答复!那入户门应该怎么开启才算是正确的方向?设计院的图纸有错吗?谢谢!

 发表于2005-10-21   |  只看该作者      

5

这个没有明确的规定,我见过很多小区都不一样的,有的是朝里的,有的是朝外的,所以设计院的资料没有问题

 发表于2005-10-21   |  只看该作者      

6

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)
5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
图纸所示建筑为十一层带电梯单元式住宅,按照《高层民用建筑设计防火规范》规定,入户乙级防火门应向疏散方向开启,即向外开启,而不是“没有明确的规定”的。
请问,可以这样理解吗?还有上图所示的入户门,图纸标明的是母子门吗?
敬请不吝赐教!谢谢!

 发表于2005-10-22   |  只看该作者      

7

没人帮一下忙吗?

 发表于2005-10-23   |  只看该作者      

8

怎么没人理?心寒呀!!!

 发表于2005-10-24   |  只看该作者      

9

以下是引用蓝天2005在2005-10-21 20:03:00的发言:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)5....
我认为是这样理解的,规范里说得很清楚了,入户乙级防火门应向疏散方向开启.

 发表于2020-11-03   |  只看该作者       筑龙币+10

10

1、设计图纸既然已经明确门开启方向,一般按照合同约定有影响到业主的变更需要书面通知业主,他们这样做明显违约;2、既然是防火门就应向疏散方向开启,内开违反消防要求.可以向消防投诉现在统一归住建局管向住建局投诉。


蓝天2005

湖北 平顶山 | 建筑设计

2 关注

1 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20