消防队办公楼中人员下滑的洞和滑杆如何留置?

发表于2005-07-29     4296人浏览     4人跟帖     总热度:10  

标签: 办公楼
请网友们不吝赐教。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-30   |  只看该作者      

2

 
消防站建筑设计标准GNJ1-81(试行)
 第3.0.7条 战斗员值勤宿舍应每班一个房间,宜布置在建筑物一层并靠近车库,如必须布置在车库后侧时,应在车库与宿舍之间设置2.0米宽的走廊。
 战斗员值勤宿舍布置在二层时,必须设置直通车库直径宜为7 ̄8厘米的滑杆,杆的数量宜按一个值勤战斗班设一根,在滑杆的底部应设置直径不小于0.8米的弹性垫,楼板上入孔直径宜为0.9 ̄1.0米,其周围应设置防护设施。

 发表于2005-07-30   |  只看该作者      

3

全文如下:
 
消防站建筑设计标准GNJ1-81(试行)
 第一章 总则
 第二章 总平面设计
 第三章 房间设计
 第四章 建筑构造
 第五章 建筑设备及其它设施
 第六章 训练塔
 附 录 本标准用词说明
 第一章 总 则
 第1.0.1条 为了使公安消防站的建筑设计有利于执勤战备、业务训练、队伍管理,提高队伍灭火战斗力,以适应保卫社会主义现代化建设和人民生命财产安全的需要,本着适用、经济的原则,特制定本标准。
 第1.0.2条 本标准适用于市、县新建、扩建的公安消防站的建筑设计。改建的公安消防站和企业、事业单位的消防站,可结合实际情况参照试行。
 第1.0.3条 消防站的布局,应纳入城镇规划。其布局要求、人员编制、装备设置应按有关的专门规定执行。
 第1.0.4条 消防站的建筑设计,除应执行本标准外,并应符合现行的其它有关建筑设计标准、规范的要求。
 第二章 总平面设计
 第2.0.1条 消防站应设在便于车辆迅速出动的地点,其边界距医院、小学校、幼儿园、托儿所、影剧院、集市等人员密集的公共建筑和场所不应小于50米。
 注:老城区执行上述规定确有困难时,其距离可适当减小。
 第2.0.2条 消防站车库正门,距城镇规划道路红线不宜小于10米,门前地面应用混凝土或沥青等材料铺筑,并向道路边线做1 ̄2%的坡度。
 第2.0.3条 消防站内应设置车库、值勤宿舍、训练塔、油库以及其它必要的建、构筑物,并合理布局。
 第2.0.4条 消防站内应设置训练场地,其面积应符合表2.0.4的规定。表2.0.4 训练场地面积
------------------------
| 车 辆 数 |2 ̄3辆|4 ̄5辆|6 ̄7辆|
|-------|----|----|----|
|面积(平方米)|1500|2000|2500|
------------------------

注:①训练场地内宜设置长度为100米的跑道。
②在有条件的地区,应设置能够进行全套基本功训练的宽度不小于
15米、长度宜为150米的训练场地。
③在执行表2.0.4的规定确有困难时,其面积可适当减小,但不
得小于1000平方米。并应根据需要在若干此类消防站的适中地
点设置宽度不小于15米、长度宜为150米训练场地的消防站。
 第三章 房间设计
 第3.0.1条 消防站车库应布置在建筑物正面一层便于车辆迅速出动的部位。车库的基本尺寸应符合下列要求:
 一、车库内消防车外缘之间的净距不小于2.0米;
 二、消防车外缘至边墙、柱子表面的距离不小于1.0米;
 三、消防车外缘至后墙表面的距离不小于2.5米;
 四、消防车外缘至前门垛的距离不小于1.0米;
 五、车库的净高(地面至顶板突出部分)不小于车高加0.6米。
 第3.0.2条 消防车库应设置修理间和检修坑,其位置不宜靠近通讯室。超过三辆消防车的车库,应设置一个有前后门的隔间,并在其车位下面设置上述检修坑。
 2 ̄3辆的消防站车库应设一个备用车位。
 第3.0.3条 消防车库每个车位都应设有独立的大门并宜设自动开启装置,门的宽度应不小于车宽加1.0米,高度应不小于车高加0.3米。靠近通讯室的车库大门上,应设置一个供人通行的小门。
 第3.0.4条 通讯室应设在靠近车库出口的一侧,通讯室与车库之间的墙上应设有传递窗。
 第3.0.5条 蓄电池室应与通讯室、车库毗连。其出入口处宜设有套间或门斗,门均应向外开。蓄电池室应设有酸类或碱类的贮存间。
 第3.0.6条 队长办公室(兼值勤宿舍)应布置在建筑物一层并宜与通讯室相邻。
 指导员办公室,可布置在建筑物二层(值勤宿舍宜与队长合用)。
 第3.0.7条 战斗员值勤宿舍应每班一个房间,宜布置在建筑物一层并靠近车库,如必须布置在车库后侧时,应在车库与宿舍之间设置2.0米宽的走廊。
 战斗员值勤宿舍布置在二层时,必须设置直通车库直径宜为7 ̄8厘米的滑杆,杆的数量宜按一个值勤战斗班设一根,在滑杆的底部应设置直径不小于0.8米的弹性垫,楼板上入孔直径宜为0.9 ̄1.0米,其周围应设置防护设施。
 第3.0.8条 消防站应设个人用固定衣柜,其位置,尺寸可按其使用情况决定。
 第3.0.9条 在寒冷和多雨地区,可设置训练室,其使用面积不宜小于50平方米。
 第3.0.10条 消防站应设置器材库,并宜布置在车库附近。
 第3.0.11条 消防站应设置家属探亲用房,并宜布置在不影响执勤备战和业务训练的部位。
 第3.0.12条 消防站应设置晾水带架(可附设在训练塔上)。在寒冷或多雨地区,应设置烘干室,并应与清洗室布置在一起。
 第3.0.13条 在采暖地区的消防站应设置锅炉房。消防站应根据需要设置燃料贮存间。
 第3.0.14条 消防站应设置的房间及其面积定

 发表于2005-07-31   |  只看该作者      

4

太感谢了,对您的博学本人表示由衷地倾佩,希望在以后的建筑活动中和您能有更多的接触并得到指正。

 发表于2005-07-31   |  只看该作者      

6

随赠20筑龙币及鲜花一朵,不知怎么成了版主奖励了,管他呢,愿你天天好心情。

独赏高楼

山西 长治 | 建筑设计

2 关注

1 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20