楼梯碰头:楼梯平台或梯段净高“小于”国家规范“梯段净高≥2.2米、平台净高≥2.0米”的规定。   答Anser         设计注意事项 A:2.0米及2.2米是指 “净高”尺寸而非计算值。  一般设计时,最少要预留100富裕量。 B:梯段净高,包括两种情况:  1.梯段踏步前缘线量至直上方突出物下缘间的铅垂高度;  2.梯段最高和最低一级踏步前缘线“以外300范围内”量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。 C:设计时,需重点复核第二条。 如下五种情况,应仔细复核结构楼梯梁高;必要时
查看详情

结构施工图审查常见问题汇总(word,8页) 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_1     文件 202.50KB 格式 doc

楼梯施工图常见问题资料下载-结构施工图审查常见问题汇总(word,8页)
结构施工图审查常见问题汇总主要内容: 一、 计算书: 二、设计说明: 三、图纸内容: 四、强条汇总: 计算书: 1、 基本风压和基本雪压数值书写有误。 风荷载60米以上高层乘以1.1系数; 雪荷载敏感结构取100年数值。 (雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范的18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。) 2、 荷载取值不满足规范要求。 存在荷载漏输或取值偏小。(尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。) 机房层平面太
立即下载

施工图设计审查常见问题(结构篇) 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_2     文件 583.78KB 格式 pdf

关键词: 施工图设计审查常见问题 施工图设计审查 设计审查常见问题

本资料为施工图设计审查常见问题(结构篇),pdf格式,共77页  概况: 结构设计总说明的内容不完善【存在问题】结构设计总说明内容不够完善,主要表现在以下方面:1)有些规模较小的工程无结构设计总说明,各层平面图中也无具体说明;2)有些工程的结构设计总说明针对性较差,重点不突出,应着重说明的内容未表示,而与本工程无关的内容却占有很大篇幅,甚至有个别工程的总说明中存在对结构体 系的基本描述与图纸实际内容不符的情况;3)含有多个子项的工程,虽然每个单项均有说明,但各子项说明中共性的内容不统一,容易引起不必要的混淆。  目 次 一
立即下载

万科建筑施工图常见问题-64页 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_3     文件 11.92MB 格式 ppt

关键词: 项目施工图审查 现场楼梯施工图设计 其他管理资料 建筑施工图审查经验

楼梯施工图常见问题资料下载-万科建筑施工图常见问题-64页
简介:万科建筑施工图常见问题-64页,PPT格式; 主要内容:万科建筑施工图审查经验,楼梯、车库、阳露台、厨房卫生间、空调板等施工图审查常见问题,全是经验、笔记,仅供参考;   项目施工图审查   车道宽度  车库出入口  车库排水  车位尺寸  出入口  楼梯  梯段下高度
立即下载

电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_4      文件 438.13KB 格式 rar

关键词: 电气消防系统 施工图设计审查

楼梯施工图常见问题资料下载-电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析
点击进去筑龙小常识,你一定要知道呀 本资料为电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析 问题1:火灾时应急照明和疏散标志灯不能实现自动点亮 分析:根据《报警规范》6.3.1.8 条“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。”  一般设计都能注意到,在非消防配电箱的总断路器处加装分励脱扣器,并在箱内设置联动控制模块,但很多设计对应急照明配电回路,没有加设消控室强启信号线,及与之配套的控制模块、接触器;报警系统图也没有对应急照明的联动控制表达,如此则火灾时不能实现对应急照明的自动点亮。这是违反
立即下载

建筑施工图设计中几个常见问题与探讨 查看详情

浏览数:979 楼梯施工图常见问题资料下载-建筑施工图设计中几个常见问题与探讨

近几年从已完成施工图审查的项目情况看,从整体分析重要的违反“强条”情况逐步减少,设计质量逐年提高,但一些问题仍然很突出。 目前施工图总体质量中,类似遗漏、设计笔误情况较多,反映施工图图纸精细度、准确度尚欠缺;此外在设计说明、总平面、节能设计及工业项目防火设计几个方面,总结起来问题较为普遍。 一、建筑设计说明    设计说明作为一个项目、子项的纲领性组成,一定要注意其定义的准确性和对设计范围覆盖内容表述的完整性。 1、民用项目和工业项目中的民用公建、居住子项均需按民用建筑类型进行规范设计。 2、应说明其建筑类型、
查看详情

[名企解读]建筑施工图常见问题及解决方案(大量案例) vip 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_5     文件 11.13MB 格式 ppt

关键词: 建设实施阶段 工程管理控制 建筑施工设计 楼梯设计原则 车库设计原则

楼梯施工图常见问题资料下载-[名企解读]建筑施工图常见问题及解决方案(大量案例)
资料目录 前言 一、 楼梯 二、 车库 三、 阳露台 四、 厨房卫生间 五、 空调板内容简介 本资料是有知名房地产企业编制关于建筑施工图常见问题和相对的解决方案,主要包括楼梯、车库、阳台、厨房卫生间、空调板的问题及解决方案。   车库问题:   个别项目,双车道宽度宽达8米,单车道宽达5米;而国家规范双车道仅为5.5米、单车道为3米;由于车道宽度过宽,导致每个停车位面积高达60平米;一般情况下,地下车库每个停车位面积为27~35平米,设人防地下车库也仅为为40平米/每车位。   车库排水:   地下车库,以及地下水位较高的开敞式集中停车库未考虑明沟排水;个别项目,由室外进入
立即下载

[标杆]房地产建筑施工图常见问题总结(很全)64页 vip 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_6     文件 11.07MB 格式 ppt

关键词: 建设实施阶段 工程管理控制 房地产工程管理 施工图常见问题

楼梯施工图常见问题资料下载-[标杆]房地产建筑施工图常见问题总结(很全)64页
资料目录 第一部分……楼梯 第二部分……车库 第三部分……阳露台 第四部分……厨房卫生间 第五部分……空调板内容简介 [标杆]房地产建筑施工图常见问题总结(很全)64页,本资料主要对施工图中楼梯、车库、阳露台、厨房卫生间、空调板经常出现的问题进行描述,如楼梯碰头、楼梯梁设在入户门上部、感官较差、主车道宽度设置不合理,尺寸偏大,人为增加车库面积、误将国家规定的汽车的最小转弯半径6米,理解为是车道的最小内径,导致车道的内径过大,相应的增加车库面积等,并对这些问题产生的原因进行总结,以及列出这些问题的解决方法与原则,问题总结全面,内容详细,可供参考:   第一部分……楼梯   第
立即下载

建筑施工过程施工图常见问题总结(实用性强 67页) vip 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_7     文件 11.02MB 格式 ppt

关键词: 工程施工总结 施工图问题分析 施工图案例总结

楼梯施工图常见问题资料下载-建筑施工过程施工图常见问题总结(实用性强 67页)
内容简介  建筑施工过程施工图常见问题总结,64页,PPT格式,包括楼梯、车库、阳露台、厨房卫生间、空调板五个方面的内容,内容丰富,图文并茂,实用性强,是某知名地产施工经验汇总,非常具有参考价值。   一、楼梯   问题二:楼梯梁设在入户门上部,感观较差碰头   1、两个高度    平台下净高=2000; 梯段下净高=2200;   提醒注意:   A、2.0米及2.2米是指 “净高”尺寸而非计算值。一般设计时,最少要预留100富裕量。   B、梯段净高,包括两种情况:梯段踏步前缘线量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。梯段最高和最低一级踏步前缘线“以外300范围内”量至直上方突出物下缘
立即下载

电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析21问答PPT 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_8     文件 438.00KB 格式 ppt

关键词: 电气培训讲义 电气消防系统 施工图设计审查

楼梯施工图常见问题资料下载-电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析21问答PPT
资料目录 1、火灾时应急照明和疏散标志灯不能实现自动点亮 2、普通电梯厅内多余设置楼层复示器 3、消防控制室的门开向有误且无明显的标志 4、常开防火门的控制漏项 5、楼梯间漏设报警探测器 6、应采用组合探测器的场所仅设单一探测器 7、火灾应急广播与公共广播合用时未设置备用扩音机 8、避难层消防专用电话分机或塞孔的设置数量不够 9、系统接地措施有误或交待不清 10、应急广播的控制程序不正确 11、报警阀压力开关前的信号阀、气压罐压力开关未设反馈信号 12、报警阀压力开关不能直接启动喷洒水泵、气压罐压力开关不能直接启动增压泵 13、系统主电源的保护开关采用了漏电开关 14、消火栓处的按钮
立即下载

某集团公司建筑施工图常见问题 vip 立即下载

等级:楼梯施工图常见问题资料下载_9     文件 2.30MB 格式 ppt

关键词: 建设实施阶段 工程管理控制

楼梯施工图常见问题资料下载-某集团公司建筑施工图常见问题
资料目录 正文 一、 楼梯 二、 车库 三、 阳露台 四、 厨房卫生间 五、 空调板内容简介 1、问题描述   问题一:楼梯碰头   楼梯平台或梯段净高“小于”国家规范“梯段净高≥2.2米、平台净高≥2.0米”的规定。   问题二:楼梯梁设在入户门上部,感观较差碰头
立即下载

Revit常见问题集锦——楼梯篇 查看详情

浏览数:4075 回复数:7

关键词: revit小技巧 revit绘制楼梯

楼梯施工图常见问题资料下载-Revit常见问题集锦——楼梯篇
Revit常见问题集锦
查看详情

消防工程验收重点、方法及常见问题 查看详情

浏览数:742 楼梯施工图常见问题资料下载-消防工程验收重点、方法及常见问题

01消防验收重点及验收方法  消火栓给水系统验收的重点1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。  2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。  3、系统综合性功
查看详情

建筑工程全专业,图纸会审常见问题100+ 查看详情

浏览数:2043 楼梯施工图常见问题资料下载-建筑工程全专业,图纸会审常见问题100+

图纸会审,涉及九大专业,以下是100+常见问题,仅供参考! 一、建筑专业  二、结构专业  三、装饰装修  四、给排水专业  五、强电专业  六、弱电专业  七、园林景观专业  八、暖通专业  九、燃气专业   那么,有关图纸会审的流程、注意事项你都清楚了吗,下面这份攻略,请收好! 一、关于图纸会审流程 1图纸会审目的 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建
查看详情

建筑工程全专业,图纸会审常见问题100+,这份攻略请收好! 查看详情

浏览数:902

关键词: 图纸会审问题 专业图纸会审

楼梯施工图常见问题资料下载-建筑工程全专业,图纸会审常见问题100+,这份攻略请收好!
图纸会审,涉及九大专业,以下是100+常见问题,仅供参考! 一、建筑专业 二、结构专业 三、装饰装修 四、给排水专业 五、强电专业 六、弱电专业 七、园林景观专业 八、暖通专业 九、燃气专业  那么,有关图纸会审的流程、注意事项你都清楚了吗,下面这份攻略,请收好! 一、关于图纸会审流程 1图纸会审目的 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 2适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。