浏览数:3097 建筑设计防火墙规范资料下载-2018《建筑设计防火规范》修订 高分考点内容解析!

2018《建筑设计防火规范》修订大部分集中在建筑分类分级、建筑物内防止火灾蔓延、安全疏散及消防救援设施这四个模块中,今天的从这四个模块中精选出相对重要的一些知识点来跟大家一起学习。  1.建筑分类分级 建筑分类    本规条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。
查看详情

GB50016《建筑设计防火规范》中强制性条文汇总! 查看详情

浏览数:5909

关键词: 建筑设计规范 消防设计规范 高层建筑设计

建筑设计防火墙规范资料下载-GB50016《建筑设计防火规范》中强制性条文汇总!
厂房和仓库 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级。当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。 3.2.7 高架仓库、高层仓库、
查看详情

你知道居住建筑设计规范背后的秘密吗?天真...... 查看详情

浏览数:849

关键词: 建筑居住规范 安全疏散规范

建筑设计防火墙规范资料下载-你知道居住建筑设计规范背后的秘密吗?天真......
作为新晋的建筑设计师,你知道那些居住设计规范的新知识吗? 它必须遵循“以人为本”的人性化设计。但“人性化”永远存在一个矛盾——有的人需要痛苦,你给他痛苦算不算人性化?  所以建筑的人性化并不适用于所有人,而是需要满足不同人群的差异化需求,不能用简单的“舒适”或“合理”等取代。 凡是建筑,它都有着简单合理的规划,也是内在秩序的本质。我们专注于清晰的公共和私密空间的组织,并用对主要和次要的循环系统的强调来强化空间组织。特殊的重点部分通过形式和布局被赋予独特的规划元素。 而建筑方案设计就是要充分体现建筑
查看详情

万科面向高管的手绘版[高层民用建筑设计防火规范]非常易懂 查看详情

浏览数:1602 回复数:6

建筑设计防火墙规范资料下载-万科面向高管的手绘版[高层民用建筑设计防火规范]非常易懂
总则部分 1.本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:1.1十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);1.2建筑高度超过24m的公共建筑。 术语部分 2.0.1裙房 skirt building与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑  2.0.2 建筑高度 building altitude建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。  2.0.7综合楼 multiple–use building由二种及二种以上用
查看详情

《建筑设计防火规范》图示技术解读 查看详情

浏览数:3437 回复数:9

建筑设计防火墙规范资料下载-《建筑设计防火规范》图示技术解读
2015年5月1日,业界瞩目的新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式执行,作为基础性、综合性、通用性的防火技术标准,从建筑材料、建筑设计、建筑结构、消防设施等多个方面提升了建筑的防火安全水平,集中体现了建筑火灾防控领域的实践经验和理论成果,成为我国建筑防火标准发展史上的重要里程碑。  国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》(2015年修改版)由规范的主编单位公安部天津消防研究所牵头编制,并由公安部消防局及地方消防审查部门的部分专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家进行严格审查。《图示》将《建筑设计防火规范》GB50016-2014
查看详情

建筑设计总结 查看详情

浏览数:982 建筑设计防火墙规范资料下载-建筑设计总结

☆☆☆新规范整体解读☆☆☆一、整合后的规范标准的修订整体趋于严格。二、整合后的规范文字更加严谨、细致。三、整合后的规范章节设置更加合理,条理更加清晰,删除了原规范一些重复出现的条款,合并统一了一些内容相近的条款。四、整合后的规范将一些含糊不清或容易产生歧义的内容具体化,更便于实际操作。五、整合后的规范与其他防火设计规范联系更加紧密。 术语解读——变化条文对比  问题1:在实际工程中,除适用于或者不适用以外的建筑可以套本规范吗?回答:不要套用,但可以参考。如广播电视建筑等。问题2:如果专业规范与本规范相互冲突以哪个为准?回答:通常以本规范为准,因为这是防火规范。但是
查看详情

这100条建筑设计知识是搞设计的你必须掌握的 查看详情

浏览数:4012 回复数:7

建筑设计防火墙规范资料下载-这100条建筑设计知识是搞设计的你必须掌握的
1.公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成 2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言”形式由功能而来” 3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是”自由灵活的空间组合”开创了流动空间的新概念 4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式 5. 电影放映院不需日光 6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风 7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性 8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段 9. 垂直
查看详情

施工图常见的建筑设计问题 查看详情

浏览数:1894 建筑设计防火墙规范资料下载-施工图常见的建筑设计问题

一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设
查看详情

民用建筑设计通则 GB50352-2005 查看详情

浏览数:3239 建筑设计防火墙规范资料下载-民用建筑设计通则 GB50352-2005

中华人民共和国国家标准民 用 建 筑 设 计 通 则Code for design of civil buildingsGB 50352—2005 2005年5月9日,建设部批准《民用建筑设计通则》为国家标准,编号为 GB 50352一2005,自2005年7月1日起实施。其中,第4.2.1、6.6.3(1、4)、6.7.2、6.7.9、6.12.5、6.14.1条(款)为强制性条文,必须严格执行,原《民用建筑设计通则》JGJ 37—87同时废止。   1、总 则 1.0.1 为使民用建筑符合适用、经济、安全、卫生和环保等基本要求,制定本通则,
查看详情

在建筑设计、建筑图纸中常犯的这些错误,你知道吗? 查看详情

浏览数:957 建筑设计防火墙规范资料下载-在建筑设计、建筑图纸中常犯的这些错误,你知道吗?

基础部分 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后,一个防火分区面积仍超过1000平方米(非车库用房)。 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 。 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)。 8.设备用房门不应直接开向
查看详情

建筑设计常犯错误汇总,施工图小白快上车! 查看详情

浏览数:549 建筑设计防火墙规范资料下载-建筑设计常犯错误汇总,施工图小白快上车!

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 。 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
查看详情

建筑设计常犯的64个错误,你是否也犯过? 查看详情

浏览数:566 建筑设计防火墙规范资料下载-建筑设计常犯的64个错误,你是否也犯过?

大多数人做建筑都会犯这64个常见的错误 怎么说都不听 快来看看这些你是否也在犯   建筑安全与规范  1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000㎡。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500㎡。
查看详情

设计人,没点居住建筑设计套路怎么走江湖? 查看详情

浏览数:390 建筑设计防火墙规范资料下载-设计人,没点居住建筑设计套路怎么走江湖?

居住设计建筑基本概念  01套型  按不同使用面积,由居住空间和厨房、卫生间组成的基本单位住宅。 居住空间:卧室、起居室、书房和餐厅   供家庭居住使用的建筑  住宅分户界限明确,独门独户, 各功能空间必须在户门内。  02使用面积  房间实际能使用的面积、不包括墙、柱等结构构造的面积。    03层高   上下相邻两层楼面或楼面 与地面之间的垂直距离。
查看详情

答疑汇编:建筑设计住宅设计类 查看详情

浏览数:2003 建筑设计防火墙规范资料下载-答疑汇编:建筑设计住宅设计类

1、住宅地下储藏室的防火分区借用相邻防火分区防火墙上甲级防火门的问题,两个图审中心不一致,该如何统一。 答复:按照GB50016-2014第5.5.9条规定执行。 2、多层住宅地下储藏室,走道最小净宽度,是否执行1.10m?防火规范表5.5.18对高层公建单面布房和双面布房有要求,多层如何执行? 答:GB50016-2014第5.5.30条规定,疏散通道净宽度不应小于1.1米,但住宅设计规范第6.5.1条中规定,走廊通道的净宽不应小于1.20米,建议均采用1.2米。 3、高层住宅单元出入口一侧主体与网点或商业等垂直相交,救援场地的设置应如何把
查看详情

200条宝贵建筑设计经验与数据 查看详情

浏览数:2178 回复数:7

建筑设计防火墙规范资料下载-200条宝贵建筑设计经验与数据
1.公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成。 2.美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来。 3.密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念。 4.美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式。 5.电影放映院不需日光。 6.点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风。 7.对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性。 8.功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段。 9. 垂直方向高的建筑
查看详情

设计院总工毕生心血:200条宝贵建筑设计经验与数据 查看详情

浏览数:947 建筑设计防火墙规范资料下载-设计院总工毕生心血:200条宝贵建筑设计经验与数据

1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成 2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需日光6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段9. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正10. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分,所以偏
查看详情

[建筑设计]住宅核心筒设计要点 立即下载

浏览数:10327 回复数:165

建筑设计防火墙规范资料下载-[建筑设计]住宅核心筒设计要点
一.高层住宅楼中筒的基本元素 1.安全疏散口:封闭楼梯或防烟楼梯及前室 2.电梯,电梯厅及消防电梯前室 3.公共走道 4.设备设施及设备管井 二.各元素设计的基本要点 1.楼梯及前室  1).基本要求:   梯段净宽≥1.1M(墙边到扶手中心线的净空尺寸)   梯步净宽≥260mm;梯步净高≤175mm   梯步数每段≤18步   普通楼梯基本尺寸:4700*2600(8*260+2400+200=4680),参见图1。   剪刀楼梯基本尺寸:7100*2700(17*260
立即下载

[设计院总工毕生总结]200条宝贵建筑设计经验与数据 查看详情

浏览数:2704 建筑设计防火墙规范资料下载-[设计院总工毕生总结]200条宝贵建筑设计经验与数据

1.公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成 2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’ 3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念 4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式 5. 电影放映院不需日光 6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风 7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性 8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段 9. 垂直
查看详情

新版《防排烟》规范中的各种数字总结,收藏! 查看详情

浏览数:1853

关键词: 成本控制方法 高处作业安全 建筑设计防火

建筑设计防火墙规范资料下载-新版《防排烟》规范中的各种数字总结,收藏!
众所周知,一消考试难点之一就是数字多,不容易记忆。今天为大家分享防排烟规范中的各种数字总结,也希望对小伙伴们设计有所帮助~  0.50h/1.00h 3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。  4.4.8 2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井