顶管管材允许顶力计算专题为您提供顶管管材允许顶力计算的相关资料与视频课程,您可以下载顶管管材允许顶力计算资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑设计热点推荐

顶管施工中管道允许顶力怎么计算 立即下载

浏览数:913

Fde—混凝土管道允许顶力设计值(N); Φ1—混凝土材料受压强度折减系数,取0.9; Φ2—偏心受压强度提高系数,取1.05; Φ3—材料脆性系数,取0.85; Φ5—混凝土强度标准调整系数,取0.79; fc—混凝土受压强度设计值(N/mm2),Ⅲ级C50管抗压强度取32.4N/mm2; Ap—管道的最小有效传力面积(mm2),保守计算按截面的1/4计算,D2200mm管为1367784mm2; γQd—顶力分享系数,取1.3。 以上是已完成方案中各参数取值,有两点疑问请懂的人帮助解答下: 1、附件中
立即下载

市政工程供水顶管施工方案 立即下载

等级:顶管管材允许顶力计算资料下载_1     文件 114KB 格式 doc

顶管管材允许顶力计算资料下载-市政工程供水顶管施工方案
市政工程供水顶管施工方案 第一段长56米,第二段长30米,分两次顶进。工程采用DN1800钢筋砼套管,砼套管覆土为4.8米。为确保工程质量、安全及进度,决定采用多刀盘土压平衡顶管掘进机进行施工。 顶管管线两端需各做主、富坑一座,故在管线两端的草坪和花木等应清除,同时,附近有通讯电缆井,据初步调查,会与管线设计高程交叉,须在顶管前进行挖试坑,确认通讯电缆的确切位置后,方可进行顶管施工。 ······ 一、 工程概况 二、 编制依据 三、 施工目标及施工组织 四、 施工准备 五、 施工工艺特点 六、 施工工艺
立即下载

泥水平衡顶管施工专项方案(2)汇总Word版(共25页) 立即下载

等级:顶管管材允许顶力计算资料下载_2     文件 2MB 格式 doc

顶管管材允许顶力计算资料下载-泥水平衡顶管施工专项方案(2)汇总Word版(共25页)
输水管(A3+424.53至A3+494.53)段穿越沿黄公路233+40处。输水管采用复合钢管,钢管尺寸DN800×12.5mm×12m,双管之间净距离1m。顶管均用DN1350钢筋水泥套管。顶管距路面约3.19m左右。根据地勘资料显示管道穿越地层为风积砂土区,以风积粉细沙为主,局部夹有灰色粉土、卵砾石,下部为含少量粉细砂砂岩,地形起伏较大,局部见地下水,路南侧水位较低,约在6.5米以下;路北侧水位约在路面下5.5米以下。顶管的高程区域内无地下水,只需将路北侧的工作坑进行降水。 ……  1.1 编制依据及说明 1 1.2 工程概况 1 1.3
立即下载

[四川]立交工程污水管道顶管施工安全专项方案(57页) 立即下载

等级:顶管管材允许顶力计算资料下载_3     文件 5MB 格式 doc

关键词: 顶管施工安全专项方案 污水管道顶管施工 顶进设备安装 安全施工方案

顶管管材允许顶力计算资料下载-[四川]立交工程污水管道顶管施工安全专项方案(57页)
蜀龙立交采用顶管工艺迁改施工的排污管道共计4条,三环路南北侧各2条,改迁后的4条排污管道总长487m,排污管最小埋深约5.6米,最大埋深约8米,采用内径Φ1000×10mm的三级C50钢筋混凝土管材,共设计21个检查井。 管道采用顶管工艺施工,在每条管道角点设置方形工作井(始发井),其平面净空尺寸5m×4m,壁厚40cm,在新旧管交界处设置圆形接收井,其内空尺寸Φ2.5m,壁厚30cm,此外,为减小顶进长度,在每条长管线中部也设置1个砼接收井。 工作井及接收井均采用钢筋混凝土结构,顶管施工完毕后,其作为检查井使用。 …… 主要施工工艺及方法: 
立即下载

《地下结构工程施工技术》第七章顶管法培训PPT 立即下载

等级:顶管管材允许顶力计算资料下载_4      文件 836KB 格式 ppt

顶管管材允许顶力计算资料下载-《地下结构工程施工技术》第七章顶管法培训PPT
本讲要点: 7.1 概述 7.1.1 顶管法简介 7.1.2 顶管法的关键技术 7.1.3 顶管法的工程地质勘察 7.2 顶管工程设计 7.2.1 顶管工作井设置 7.2.2 顶管顶力估算 7.2.3 顶管承压壁后靠土体的稳定验算 7.3 常用顶管工具管 7.4 中继环 7.5 管道及其接口 …… PPT格式,42页。  大刀盘土压平衡顶管机  泥水平衡式顶管工具管  单段支护下的顶管工作井 &n
立即下载

截污管线顶管施工方案 立即下载

等级:顶管管材允许顶力计算资料下载_5     文件 57KB 格式 docx

关键词: 截污管道工程 管道工程施工 顶管施工方案

顶管管材允许顶力计算资料下载-截污管线顶管施工方案
截污管线顶管施工方案 工作坑布置:由于HDPE管道长度为6m,工作坑的平面布置内侧尺寸为7*3.5m。接收坑的内侧尺寸为5*3.5m。坑的内侧第一圈维护结构为500拉森桩,拉森桩外侧为水泥搅拌桩,水泥搅拌桩直径为800mm,咬合200mm,中心为据钢板桩外边缘1m处。内支撑围檩采用HW400‘H’型钢,围檩下部每隔2m用牛腿托住。内支撑钢管采用直径为200mm壁厚为10mm的钢管。基坑长度方向上中心一道长为2.7m,四角各一道长为2m且与围檩成45度的钢管。钢管的端部采用可调接头。 ······ 1 工作坑、接收坑布置 2 机械设备选型 3 千