支吊架设计选用专题为您提供支吊架设计选用的相关资料与视频课程,您可以下载支吊架设计选用资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑设计热点推荐。
管道安装中常用的支吊架如何选用?
查看详情
浏览数:1295
1、单支角钢式支吊架 示例 参考标准 2、附墙式角钢支架 示例 参考标准 3、吊式角钢龙门支架 示例 参考标准 4、吊式槽钢支架 示例 参考标准 5、管道井槽钢综合支架 示例 &nbs
查看详情
16CK208装配式室内管道支吊架的选用与安装
立即下载
浏览数:3964
回复数:8
本图集主要依据镇江奇佩支吊架有限公司的企业标准《装配式支吊系统》Q/321182 DRZ001-2014及其产品标准件进行编制。 适用范围:适用于民用建筑与一般工业建筑中的室内输入管道、使用条件相同的室外输水管道及管沟内管道的支吊架设计与安装。 主要内容:编制了水平管道在管径DN15~DN1200范围内、垂直管道在管径DN15~DN400范围内各种形式的装配式支吊架的选配与安装;编制了支吊架与钢结构之间的装配式连接件;提供了适用于多种管线的综合支吊架设计案例;介绍了装配式支吊架的选用方法和安装注意事项。 本图集突破传统焊接支吊架的局限性,符合“工厂预制化、现场装配
立即下载
[BIM案例]BIM在抗震支吊架领域的技术应用
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 pdf
BIM技术在抗震支吊架斜撑和锚栓安装的运用 1.1斜撑安装空间预测 抗震支吊架的斜撑按其支撑形式可分为刚性支撑与柔性支撑两种。刚性支撑斜撑材料一般选择C型槽钢、镀锌钢管,因其同时能抵抗拉力与压力,从而一般以单边撑的形式存在;柔性支撑斜撑材料一般是钢索,只能抗拉力,所以必须以两边对称的形式存在。抗震斜撑按其作用功能划分,又可分为侧向支撑与纵向支撑,侧向支撑是用以抵御侧向水平地震力作用,纵向支撑是用以抵御纵向水平地震力作用。例如,管道同一点位,既安装侧向支撑又安装纵向支撑,其作用原理是在管道质心水平面上形成互成90°的4个方向上的支撑,水平地震力从任意方向作用,管道均受到保
立即下载
大型管道支吊架计算选型及安装施工,看看大企业是怎么做的?
查看详情
浏览数:4628
1重点、难点分析难点: 1、管道系统复杂,支架形式多样,选型难以把握,支架易变形产生隐患; 措施: 1、采用优质钢材制作; 2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析; 3、选取经济可靠的支架; 难点: 2、管道管径大,受力集中;支架数量庞大,安全隐患点多; 措施: 1、对焊工进行技术交底,选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率; 2、对焊缝进行防腐处理,必要时进行探伤检查; 2支吊架的选型1、计算管道重量&
查看详情
[QC成果]高大工业厂房悬吊风管支吊架施工技术研究
立即下载
等级:
文件 4MB
格式 pdf
关键词: 钢丝绳安装风管施工方案
钢结构横梁支撑
内容简介 选题理由: 项目部要求:吊杆末端水平位移(S) ≤ 20 mm;我们对成品仓库风管吊杆末端水平位移进行测量,测量90点,合格82点,合格率91% 。 风管吊杆的传统安装方法,是利用膨胀螺丝将吊杆固定在楼板下,吊杆越长,吊杆末端水平位移越大;将3.5米~5.5米长的吊杆固定在钢结构横梁上,以前从未施工过,且设计不允许吊杆直接与钢结构焊接固定。 …… 提出方案: 方案1、钢结构夹具吊装方式 方案2、钢结构横梁支撑方式 方案3、钢丝绳悬吊方式 方案4、抱箍支架吊装方式 …… 对策实施: 对策实施一、横担选用 实施效果:项目部按标准图
立即下载
管道支吊架详图
立即下载
等级:
文件 189KB
格式 dwg
内容简介 本人根据长期的工作实践,设计并绘制了常用管径的支架标准图,供广大读者参考,使用。 包括:曲面槽滑动支座 丁字托滑动支座 水平管道固定支架支座 双向限位导向支座 水平管道单拉杆接管吊板 水平管道单拉杆接管吊板 垂直管道双拉杆接管吊板 垂直管道双拉杆接管吊板 垂直管道焊接支(吊)架托座 直埋式内固定支座 说明: 1.常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向支架几吊架等。每种支、吊架对有多种结构形式。 2.管道支架型式的选择,主要应考虑:管道的强度、刚度;输送介质的温度、工作压力;管材的线膨胀系数;管道运行后的受力状态及管道安装的实际位置状况等。同时应
立即下载
钢结构C型檩条上支吊架生根方式详图
立即下载
等级:
文件 27KB
格式 rar
关键词: 电气节点详图
C型檩条上支吊架安装方式
内容简介 在钢结构C型檩条上支吊架的生根应考虑的因素本图都有体现。几种方案各有特点,可根据现场具体情况选用。 2
立即下载
暖通空调工程设计指导
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 pdf
关键词: 暖通空调工程
管道支吊架选用
设计书内容 包括设计说明书和设计计算书两部分。 (一)设计说明书 1.明确设计项目和工程要求 项目的要求、依据,原始材料及近期和远期的打算。 建筑物位置、层数及功能。 对改造或扩建的项目要说明现有概况。 室内供暖要求和特殊要求。 采暖设备和管路在室内布置的一般要求和特殊要求。 方案比较,技术方案、采用措施、新技术的应用和工程中的... 本资料为"暖通空调工程设计指导"~ 暖通空调工程设计指导 散热器计算
立即下载
BIM管线综合布置技术
立即下载
等级:
文件 7MB
格式 ppt
BIM管线综合布置技术 内容简介: 管线综合布置技术是依靠计算机辅助制图手段(如:BIM),有条件的可以采用3D(三维图),在施工前对机电安装工程进行模拟施工完后的管线排布情况,即在未施工前先根据施工图纸在计算机上进行图纸“预装配”。经过“预组装”,施工单位可以直观地反映出设计图纸上的问题,尤其是发现在施工中各专业之间设备管线的位置冲突和标高重叠。 重点内容: 1:什么是管线综合布置技术? 管线综合布置技术是依靠计算机辅助制图手段(如:BIM),有条件的可以采用3D(三维图),在施工前对机电安装工程进行模拟施工完后的管线排布情况,即在未施工
立即下载
盘点2018年出版的国家建筑标准设计图集(2019新图上市计划)
查看详情
浏览数:14174
关键词: 国家建筑标准
电缆中间接头规范要求资料
《建筑设计防火规范》图示 本图集是根据国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)修编的。国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》同时废止。 本次图集修编主要内容包括:针对国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)新增内容进行图示;13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》中的笔误修正;针对规范及图示出版后收到的反馈意见,编制组会同有关审查专家对图集进行完善、补充、修改,增加规范中某些条款的图示,便于更准确的理解规范条款。 本图集是由规范的主编单位应
查看详情
建筑电气丨BIM技术助力管线综合设计施工
查看详情
浏览数:1252
管线综合平衡技术是应用于机电安装工程的施工管理技术,涉及到机电工程中暖通、给排水、电气、建筑智能化等专业的管线安装。为确保工程工期和工程质量,避免因各专业设计不协调和设计变更产生的“返工”等经济损失,避免在选用各种支吊架时因选用规格过大造成浪费、选用规格过小造成事故隐患等现象,通过对设计图纸的综合考虑及深化设计,在未施工前先根据所要施工的图纸利用BIM技术进行图纸“预装配”,通过典型的截面图及三维模拟可以直观的把设计图纸上的问题全部暴露出来,尤其是在施工中各专业之间的位置冲突和标高“打架”问题。目前都在施工前,通过在图纸上提前解决“打架”问题,在实际施工中基本做到一次成型,减少了因变更和拆改带
查看详情
河南省某银行分行办公楼改造通风空调施工方案
立即下载
等级:
文件 638KB
格式 pdf
关键词: 漏光及漏风量
风管部件保温
空调系统调试
一.工程概况: 1. 建筑工程概况: 本工程为中国银行河南省分行办公楼改造,地下一层为设备房及金库,地上一层主要为休闲等候区、开放式柜台服务区、配钞区、清分区、交接区等,二层为休闲等候区、营业区及开放式办公区,三----十一层为开放式办公、小办公室、会议室及培训室,十二层为餐厅及配套。总建筑面积19824.41㎡. 2. 空调通风工程概况: 2.1 空调工程包括空调水系统、送排风系统、空调系统、制冷系统的管道系统及设备安装。 2.2 制冷系统由负一层制冷机房内两台冷水机组(冷源)及板式换热器(热源由市政供热管网供给)组成,由顶层膨胀水箱定压,&
立即下载
郑州市实验楼暖通空调工程施工组织设计(风水)
立即下载
等级:
文件 717KB
格式 doc
关键词: 管道系统冲洗
水平管道支吊架
工程概述: 实验楼位于郑州市京广中路126号。其建筑总面积21146m2,建筑总高度70.8m,建筑总层数19层,地下2层,地上17层,占地面积1211m2。本次投标范围为实验楼暖通空调安装工程中空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调水系统、机房空调系统等。 工程特点: 1、空调系统: 本项目空调建筑总面积19934.8 m2,夏季设计冷负荷为2097KW,冬季设计热负荷为1887KW。 冷热源:本工程为风机盘管加新风机空调系统,冷热水分别由冷冻站及换热站供给。冷源选用2台水冷式冷水机组(1173KW),夏季冷冻水温度7°C—12°C,由冷冻
立即下载
A型柔性法兰连接排水铸铁管施工工艺
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 doc
关键词: 承插式柔性接口法兰连接
红丹类防腐涂料
本工程的排水系统的排水水管采用A型柔性接口铸铁排水管,承插式柔性接口法兰连接。 排水铸铁管具有强度高、耐热、耐冷、防火、隔音好等优点,长期应用的实践证明,排水铸铁管可用于各种工业和民用,高、低层的建筑物内部排放生活污水、雨水系统。柔性接口排水铸铁管能适应高层建筑在风荷载、地震等作用下的水平位移。 本工程根据设计要求,排水铸铁管采用A型柔性接口铸铁排水管,铸铁管的规格尺寸根据下图及下表确定。 A型柔性接口排水铸铁管尺寸表(mm) (1)施工顺序的安排 排水管道系统的安装本着先干管后支管,先立管后水平管,由低到高
立即下载
BIM项目管理(建模应用技术)试题
立即下载
等级:
文件 21KB
格式 pdf
BIM模拟图 资料名称:BIM项目管理(建模应用技术)试题 项目管理(建模应用技术) 总共80 题共100 分 一.单选题(共60 题,共60 分) 1.从DWG 到Revit 自动翻模的原理下列哪项是正确的() (1 分) A.根据DWG 中线条图元所在的图层来判断线条代表何种构件 B.根据图元的颜色来区分构件的类别 C.根据图元的句柄关系来判断构建的关系 D.根据图元的线型来判断图元所代表的构建类别 标准答案: A
立即下载
金川弃渣综合利用项目一期工程项目管道施工方案(生活给排水)
立即下载
等级:
文件 198KB
格式 pdf
管道施工现场 方案名称: 金川弃渣综合利用项目一期工程铜尾矿综合利用项目—— 3#厕所 生活给排水系统安装施工方案 一、编制依据 1、江苏省冶金设计院 3#厕所给排水( 1422U03H02-03)设计图纸。 2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002) 3、给水排水管道工程施工及验收规范( GB50268-2008) 4、建筑排水设备附件选用安装( 14S301) 5、
立即下载
中控化验采暖工程施工组织设计
立即下载
等级:
文件 68KB
格式 pdf
以下是部分内容展示 管道安装现场 以下是部分内容展示 方案名称:中控化验采暖工程施工组织设计 一、工程概况 1 工程名称:中控化验楼采暖工程 2 建设单位:济宁金威水泥有限公司 3 工程地点:山东省济宁市鱼台县张黄镇工业园 4 施工周期: 30 天 5招标内容: 1. 招标内容为济宁金威水泥有限公司中控化验楼采暖工程,招标范围见设计图纸及说明。 (1)设置供暖水箱一个、洗澡水箱二个,用3mm钢板制作含带防腐保温 (其中一个容积
立即下载
给排水(消防)施工图审查要点及施工中的常见错误图解
查看详情
浏览数:3989
关键词: 施工图审查要点
常见错误图解
作为一名专业的给排水工程师,不仅仅需要有绘图与识图能力,施工图审图也是必不可少的一项技能,而你对施工图审图又有哪些技巧方法呢?跟随小编一起来看看建筑给排水施工图审查要点都有哪些? 其实,施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强。要审核好图纸.除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关。 审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。 哇,作为一名施工图审查者,需要
查看详情