[分享]二级建筑师建筑考试辅导--喷淋设计要点

发表于2011-08-05     2134人浏览     0人跟帖     总热度:10  

   1.设计喷淋的范围


(1)建筑高度不超过l00m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,公共用房、走道、房间、高级住宅居住用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设自动喷水灭火系统。


(2)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外(淋水后设备或物品不能使用的房间,电气用房、文物、书画等),均应设自动喷水灭火系统。


   2.喷淋头的间距


(1)按习题给定的喷淋头之间的间距(有的考题把喷淋头间距的一半叫服务半径,此提法不准确)、喷淋头与端墙之间的间距(有的考题把喷淋头与端墙之间的间距叫服务半径,此提法不准确)布置喷淋头。


(2)如果习题没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:


1)中危险级级I(客房、办公等高层,影剧院、中小商业等公建);常规喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2,4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。


2)中危险级级Ⅱ(汽车库、大型商业等):常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≤2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。


3)中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。


4)其余危险级(略)。


   3.喷淋设计的其他要求


(1)闭式系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作温度宜高于环境最高温度30吧。


(2)每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器

来源:互联网

二级建筑师建筑考试辅导--喷淋设计要点-筑龙建筑设计

筑龙建筑设计

20万粉丝共同关注,建筑师的网上家园,追踪全球最新行业资讯、享受业内海量项目案例、分享设计大师经典作品。在微信公众账号中搜索筑龙建筑设计zhulongjz,或用手机扫描左方二维码。每日为您推荐建筑行业最新、最热、最好玩的资讯!