空态设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料及人员。

静态设施已经建成,生产设备已经安装,并按业主及供应商同意的状态运行, 但无生产人员。

动态设施以规定的状态运行,有规定的人员在场,并在商定的状态下进行工作。 对于除尘器设备洁净室工程的竣工验收,我国《除尘器设备www.wxhyhb.cn洁净室施工及验收规范》(JGJ 71—1990)中明确

规定,检测和调整应在空态或静态下进行。这一规定更能及时客观地评价工程的质量,还能 避免因不能如期实现动态而发生工程收尾的纠纷。在实际竣工检测中,静态居多,空态罕 见。因为除尘器设备洁净室内的工艺设备有些必须提前就位。在除尘器设备洁净度检测前,对工艺设备需进行认真 擦拭,以免影响测试数据。2011年2月1日施行的《除尘器设备洁净室施工及验收规范》(GB 50591— 2010)中的规定更为具体:“16. 1.2检验时除尘器设备洁净室的占用状态区分如下:工程调整测试应为 空态,工程验收的检验和日常例行检验应为空态或静态,使用验收的检验和监测应为动态。 当有需要时也可经建设方(用户)和检验方协商确定检验状态。”

对于综合性能全面评定的检测状态,我国《除尘器设备洁净室施工及验收规范》(JGJ71_】990) 中规定,应由建设单位、设计单位和施工单位三方协商确定。这一规定对除尘器设备洁净室施工单位很 公平,通过三方共同协商,确定出满足产品质量要求的检测状态。若定为动态检测,则除尘器设备洁净 室内的工艺设备、人员的操作程序、工作服等均应符合除尘器设备洁净室内的要求。这些因素是除尘器设备洁净室 施工单位不可掌控的。经常出现竣工验收合格的除尘器设备洁净室,由于工艺设备及人员服装等因素不 符合除尘器设备洁净室的要求而出现检测效果很差的现象,即动静比太大。可见,除尘器设备洁净室动态使用效果 与许多因素有关,这就需要由建设单位、设计及施工单位吳同努力,才能建造出真3L合格的 除尘器设备洁净室,来满足用户对除尘器设备洁净室动态的使用要求。